33问答网
所有问题
当前搜索:
IE配电表
plg-630
配电
装置
答:
配电
装置为手提式快开门结构(见图8),配用微电脑程序控制综合保护器的箱门上设有电度表、显示器及观察窗,装有“移位”、“确认”、“复位”、“漏电”、“照明”和真空断路器“合闸”“分闸”按钮。 5.2 安全联锁 5.2.1 隔离插销在合闸位置时,箱门不能打开,其装置如图9(1)所示 当隔离插销在合闸位置时,图...
封闭式母线封闭式母线的选择
答:
计算封闭式母线的电流使用公式:Ic = Pc / (3 * UNCOSφ),其中Pc是用电设备组的计算负荷,UN是额定电压,COSφ是功率因数。选择的母线应满足
Ie
(允许载流量)大于或等于Ic,如Ie为表1所示的额定电流,Ic为计算电流。在实际操作中,可以根据经验选择规格,通常选择的封闭式母线额定电流是计算负荷的...
AB模块
IE
12带
配电
通道怎么检查好坏?
答:
那就办的话,你可以通过通讯检测装置或者是一些万用表检查好坏。
封闭式母线的封闭式母线的选择
答:
Ie
——封闭式母线的允许载流量(见表1所示额定电流)Ic——封闭式母线的计算电流在实际工作中,我们可利用经验来选择封闭式母线的规格,一般情况下“封闭式母线允许载流量的数值为计算负荷数值的2倍”。譬如Pc=500KW,可选择1000A的封闭式母线。
熔断器的额定电流问题?
答:
熔体额定电流的选择:1.用于保护照明或电热设备的熔断器,因负载电流比较稳定,熔体的额定电流一般应等于或稍大于负载的额定电流 2.用于保护单台长期工作电动机的熔断器,考虑电动机启动时不应熔断I>=(1.5~2.5)
Ie
,轻载起动或起动时间比较短的,系数可取1.5,带重载起动或起动时间较长的,系数可取近似...
直流电是怎样的电?
答:
1、交流测量精度:220V及380V±15% 范围内 ≤ 1.0 %。2、直流测量精度:控母电压: 110V~240V范围内 ≤ 0 .5% 合母电压: 286V~198V范围内 ≤ 0.5% 充电电压: 286V~198V范围为 ≤ 0.5% 电池电压: 12.5V±10%范围为 ≤ 0.5% 控母、充电电流: 10%
Ie
~100%Ie范围内 ≤ ...
高压
配电
房操作须注意哪些
答:
1. 变
配电
室高低压开关分合闸操作时必须有两人在场:一人操作、一人监护。2. 低压开关分闸时先切断负荷开关,后切断隔离开;合闸时顺序相反。若电动不能切断负荷开关,改用手动脱扣操作。3. 高压开关分闸时先切断小车符合开关,然后使小车脱离母线排;合闸时顺序相反。为安全可靠起见,应观察小车...
电线、电缆产品型号各部分代号及其意义
答:
产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同 YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 电线电缆规格型号表yjv铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用 ...
为两台不同时起动的电动机主电路选择熔断体,一台电动机额定电流为28.9A...
答:
熔断体电流为(28.9AX2.5)+ 8.3 = 80.55A ,选择额定电流100A的熔管,装入额定电流80A的熔断体即可。(一) 从熔断器的类型选择 应根据使用场合选择熔断器的类型。电网
配电
一般用刀型触头熔断器;电动机保护一般用螺旋式熔断器;照明电路一般用圆筒帽形熔断器;保护可控硅元件则应选择半导体保护用快速...
请问谁有电工上岗证复审考试题?最好是济南或山东地区的,知道的发给我...
答:
14、实际测量中,对与电压互感器配合使用的电压表,常按一次侧电压进行刻度。( )A
iE
确 B错误 15、
配电
柜内的二次回路接线不应有接头。()A正确 B错误 16、更换电压互感器一次侧熔断器的熔管前,应先拉开互感器一次侧隔离开关,将互感器 退出运行,并取下二次侧熔断器的熔管。()A iF确...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
配电室电表如何看
高压配电室电表怎么计算
高压配电室的电表怎么看
10kv配电室巡检表
配电间巡检表
配电室模拟表怎么做
船舶配电板绝缘表原理
配电室巡查表
高压配电室巡查表