建筑施工现场目前执行的安全方面的
规范
有哪些
答:
模板 建筑施工模板安全技术
规范
JGJ
162-2008 11 建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2009 12 建筑施工土石方工程安全技术规范 JGJ180-2009 13 高处作业 建筑施工高处作业安全技术规范 14 安全网 GB5725-2009 15 安全带 GB6095-2009
16
安全帽 GB2811-2007 17 建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术...
怎么理解《民用建筑电气设计
规范
》
jgj16
-2008第13.9.9条
答:
《民用建筑电气设计
规范
》
JGJ16
-2008 13.9.9 除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,并应满足下列要求: 1 末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内; 2 由末端配...
防雷标准GB-50057-2010二类与
JGJ16
-2008一类有区别吗
答:
JGJ16
-2008标准中好像已经说明了没有一类,只有与国家标准对应的二类、三类,但这两个标准中同为二类的数据也有差别,两个标准中都说明了除满足本标准外还应满足相应的标准,GB-50057-2010比JGJ16-2008更新,所以应以GB-50057-2010标准中的数据为准。
《民用建筑电气设计
规范
》
JGJ16
-2016 中附录H公式是否有问题_百度知 ...
答:
JGJ/T16-92同时废止。本
规范
由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。中华人民共和国建设部 二○○八年一月三十一日 我查阅局部修订:无!也查阅了现行的工程建设行业标准仍是:《民用建筑电气设计规范》
JGJ16
-2008。故我很怀疑你这本《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2016 !
谁有这个
最新规范
电子版民用建筑电气设计规范-
JGJ
_
16
-2019?
答:
问题是不存在
JGJ 16
-2019,JGJ 16-2008 民用建筑电气设计
规范
废止,被《GB 51348-2019 民用建筑电气设计标准》替代。
《民用建筑电气设计
规范
》
JGJ16
-2008是强制性标准吗?
答:
不是的。你看第三页里面写的,只有那几条是强制的(黑体字)。还有407页写的标准用词的说明,你可以看下!
脚手架施工执行标准及编号
答:
JGJ
128-2000 建筑施工门式钢管脚手架安全技术
规范
JGJ 130-2001 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(附条文说明) JGJ 146-2004 建筑施工现场环境与卫生标准 JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范 JGJ 164-2008 建筑施工木脚手架安全技术规范 JGJ 166-2008 建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范 ...
sc管壁厚国家标准要求厚度应不小于2.0mm,壁厚允许误差10%。_百度知 ...
答:
SC管壁厚的国家标准要求其厚度不小于2.0mm,同时壁厚的允许误差范围为±10%。根据
JGJ16
-2008标准的8.3.2条款,金属穿线导管在潮湿环境中或埋地铺设时,其厚度应至少为2.0mm。而在干燥环境中明敷或暗敷的穿线管,其厚度可不低于1.5mm。这一规定不适用于镀锌钢管的国标厚度。在选择金属穿线导管...
弱电桥架敷设不能从消防管道下面敷设的规定是在哪个
规范
中的哪一条?
答:
根据《民用建筑电气设计
规范
-
JGJ16
-2008》中第8.12.9条:电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方。当不能满足上述要求时,应采取防腐、隔热措施。
如何计算所选
规范
中电缆桥架的尺寸?
答:
电缆桥架规格尺寸的选择 工程实践中,电缆桥架规格尺寸选择的问题不是太大就是太紧。如何合理选择电缆桥架的尺寸?《民用建筑电气设计
规范
》(
JGJ16
-2008)第8、10、7条规定:“电缆的总截面积与桥架内截面积的比值不应大于40%;控制电缆不应大于50%。”