33问答网
所有问题
当前搜索:
LNG潜液泵运行记录表
LNG
低温
潜液泵
是干什么用的
答:
潜液泵
中的核心部件电动机由于浸没在
LNG
中,电动机能够被直接冷却且处在无氧环境中十分安全,但是由于潜液泵电缆处于低温中,需要采用特殊设计和耐低温的材料(聚四氟乙烯)才能使电缆在-200℃的保持良好的状态下工作,因此无需使用防爆电动机了。
若
LNG潜液泵
泵壳发出发生泄漏该如何处理?
答:
LNG潜液泵
出现问题可以按照以下顺序操作:① 要先断设备电源,关断进液和出液阀门气源,关出液阀是防止管道液体流向泵池。②打开泵体手动排空阀(一般在安全阀的旁边都有设计手动排空的),放掉泵池里面的液化气,通过放散塔直接排空。因为LNG是液化天然气,操作的时候要特别小心。③待排放干净,泵池里...
先生你好,可以给我一份
LNG
生产的工艺流程吗?十分感谢^ω^
答:
然后,低温LNG自流进入低温烃泵,经泵加压至25.0Mpa,进入主气化器,换热后转化为气态NG并升温至温度大于0℃,压力为25.0Mpa;然后经顺序控制盘控制自动送入高、中、低储气井,并分配给加气机自动加气。1.卸车流程 卸车流程采用汽化器卸车和
LNG潜液泵
卸车两种卸车方式。⑴汽化器卸车 采用300m...
lng
储罐
潜液泵
为什么要用氮气
答:
有两个作用,
1置换系统里面的空气,2给系统降温
。
lng
加气机
潜液泵
加液会不会从回气阀进去
答:
不会。在正常工作状态下,
潜液泵
、回气阀和管路等部件都会通过精密的设计和制造保证其密封性能,从而避免
LNG液
体从回气阀进入加气机。
造成
LNG潜液泵
不转的原因有哪些
答:
lng
产生了汽泡。欲防止发生汽蚀必须提高汽蚀余量npsha,措施如下:1.减小几何吸上高度hg(或增加几何倒灌高度);2.减小吸入损失hc,为此可以设法增加管径,尽量减小管路长度,弯头和附件等;3.防止长时间在大流量下
运行
;4.在同样转速和流量下,采用双吸
泵
,因减小进口流速、泵不易发生汽蚀;5.泵...
LNG
加气时,
潜液泵
为什么会产生打压不足/
答:
原因是
泵
池液位低。
LNG
是液化天然气英文Liquefied Natural Gas的缩写。天然气经净化处理(脱除CO2、硫化物、重烃、水等杂质)后,在常压下深冷至-162℃,由气态变成液态,称为液化天然气,液化天然气的体积约为相同质量的天然气体积的1/620,重量约为同体积水的45%左右。
什么情况下选用
LNG潜液泵
答:
不存在预冷过程。一般除子母罐外,大型产压储罐(3000方以上)都选用
潜液泵
。关于什么情况下选用潜液泵,本人认为除子母罐以及其他的小容积带压罐外,都可以选用潜液泵。目前的潜液泵竞争很激烈,性价比都上去了。与罐外泵比,最大的优点是每次起泵装车能减少1~1.5t的
LNG
汽化。
造成
LNG潜液泵
不转的原因有哪些
答:
出口管阻是否发生变化既出口阀门和售气机阀门是否正常开启,若均正常,则先考虑变频器频率是否恒定,最后考虑
泵
本体机械发生故障。当泵起压后,压力很高但流量很小,则判断出口管阻是否发生变化既出口阀门和售气机阀门是否正常开启。再者就是判断泵的回气是否通畅,回气不畅也会造成泵不
运转
。
lng潜液泵
气死现象发生该怎么处理
答:
设备装置安装固定的情况下,可以从以下几个方面处理该故障:1、提升储槽压力(LNG储罐调压);2、依据实际情况卸液(主要是补充冷液,达到降低储罐内LNG温度的目的);3、降低
LNG泵运行
转速;4、检查管路保温,对保温不良之处进行修复;5、将LNG泵池内高温BOG放散或回收利用(总之最好不回LNG储罐);...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
LNG加气站潜液泵巡查项目
水泵切换记录表
LNG潜液泵的泵型及参数
lng加气站设备运行记录表
LNG潜液泵三级
低温潜液泵泵后不起压的原理
lng潜液泵故障分析
LNG储罐卸液巡检记录
LNG潜液泵的应用领域