护料是什么
答:
3.5.5 移动式电气设备等需经常弯移或有较高柔软性要求回路的
电缆
,应选用橡皮外护层。3.5.6 放射线作用场所的电缆,应具有适合耐受放射线辐照强度的
聚氯乙烯
、氯丁橡皮、氯磺化聚乙烯等外护层。3.5.7保护管中敷设的电缆,应具有挤塑外护层。3.5.8 水下敷设电缆护层的选择,应符合下列规定:1...
电缆
穿线管规格型号有哪些
答:
电缆管
钢模具型号:4孔、6孔、6 2孔、8孔、8 2孔、12孔、12 2孔、12 4孔等。模具材料的选用:模芯材料的选择以资源、成本、寿命要求为基本原则,以及耐热、耐磨、耐腐蚀,易于切削加工、熔焊、不生锈等。被用来做模具的模芯、模套。材料主要有:碳素结构钢应用广泛,合金结构钢,合金工具钢等。...
电缆
5*120得穿多大
pvc管
?
答:
室外的穿160
电缆
套管
110的预埋
PvC电缆管
带一个90度弯头,穿50的铜电缆时无法过弯头,请问有...
答:
应该可以穿过去,表面挂一层滑石粉试试,如果里面没有破坏应该可以,实在不行就把转弯处破开,处理一下。
Φ16和Φ20的
PVC
中型
电线管
的国标壁厚是多少?
答:
16外径壁厚:轻度为1.00允许差+0.15。中度为1.20允许差+0.3。重度为1.6允许差+0.3。20外径壁厚:中度为1.25允许差+0.3,重度为1.8允许差+0.3。
pvc电缆
热缩套管加热后产生什么样气体
答:
pvc电缆
热缩套管加热后产生:氯,一氧化碳,二氧化碳,有机锡等等
YJA-5*240
电缆
穿管用多大的
PVC管
啊 ,有弯头!
答:
5*240=1200 有弯头的起码要2000的
PVC管
市政路灯套
PVC管电缆
的埋地要埋多深
答:
大于0.7m,如果是过马路的话那最好还是穿钢管,或者穿
PVC管
埋深大于1.0m。
玻璃钢
电缆
穿线管的安装注意事项有哪些?
答:
玻璃钢
电缆
保护管,电缆穿线管——玻璃钢电缆保护管是以树脂为基体,以连续玻璃纤维及其织物为增强材料,通过计算机控制缠绕工艺或拉挤工艺成型的一种
管道
。玻璃钢电缆保护管现在在线路铺设方面使用率偏高,优点明显,强度高耐腐蚀,然后内壁是光滑的不刮伤电缆,
电线
埋墙必需穿线管,一般可选的
PVC
穿线管...
室外
电缆
4*300的低压电缆穿多大的C-
PVC管
?
答:
电缆
4*300的低压电缆的外径大约是63.5mm。管的内径,根据GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》的规定,不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍,每根电缆保护管的弯头不宜超过3个,直角弯不宜超过2个。即需要选用管内径100mm的C-
PVC管
。电缆穿管管径表: