干包式电缆头和热缩式电缆头的区别是什么?
答:
干包式电缆头防水性、耐久性、美观度都不如热缩式电缆头,适用范围仅限于单芯线径小于等于70mm2的电缆,只能明敷设,不能埋地敷设,安全性能较差,接头部位如受锐器触碰、外力击打,均可能造成缠绕的
绝缘胶布
破损,导致漏电事故的出现。但是有一个优点,就是造价低,施工方便。热缩式电缆头的优点就显而...
高压电缆击穿 怎么修复
答:
首先寻找到击穿点,在外面小心的切进去,记住不要伤到内屏了,如果伤到内屏了,记得带内屏
胶带
,用内屏胶带缠好,外加高压胶带,在高压胶带外面再加一层内屏胶带(其实,这样做就是和高压电缆的结构是一样的,三层:内屏-
绝缘
-外屏)。做好后,有必要的话做一个局放实验和耐压实验即可。高压电缆:...
如何压接电缆头?
答:
⑵ 剥除外层及铠装:从中心标线开始在两根电缆上分别量取决800mm、500mm,剥除外护层;在距外护层断口50mm的铠装上用铜丝绑扎三圈或用铠装带卡好,用钢锯沿铜丝绑扎处或卡子边缘锯一环形痕。⑶ 在线芯端部量取连接管长度加5mm切除线芯
绝缘
体,由线芯绝缘断口量取绝缘体35mm,削成30mm长的锥体,...
高压电容怎么放电呢?
答:
如果电容器有三个接线柱,请将电阻器与某个靠外的接线柱和中央接线柱连接,然后与剩下的那个靠外的接线柱和中央接线柱连接。方法二:将电阻的一头接上一只表笔,另一头接个鳄鱼夹,用
绝缘胶带
缠好接头。鳄鱼夹夹在地线上,用表笔去接电容另一极,样放电不会有火花。需要注意的是如果连续对很多电容...
高压电缆出现故障有哪些原因?
答:
(1)电力电缆产生故障的原因 ①机械损伤。机械损伤引起的电缆事故占电缆事故很大的比例,如:1)直接受外力损伤,这方面的损坏主要有施工和交通运输所造成的损坏;2)安装时的损伤,在安装时碰伤、拉伤电缆或者因弯曲过度而损伤电缆;3)自然力造成的损坏,中间接头和终端接头受自然拉力和内部
绝缘胶
膨胀的作用...
高压电容如何正确放电
答:
以下的隔离开关、断路器、熔断器等等。低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设
绝缘
垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。接设备时先接...
铝芯电缆型号规格表
答:
2.将电缆剥去外护层,露出绝缘层和铝芯。3.将铝芯连接到电力设备上。4.将绝缘层使用
绝缘胶带
包裹,保证电力传输安全可靠。YJLV铝芯电缆 YJLV铝芯电缆是一种室外用电缆,适用于交流额定电压0.6/
1KV
以下的电力传输。该电缆由铝芯、绝缘层、外护层等组成,具有耐压、耐腐蚀、导电性能好等特点。该电缆...
高压电缆头击穿后可以砍掉直接重做吗?
答:
这样的话,可能代价在1000块钱左右。还有一种方法就是你找到那个点后,在外面小心的切进去,找到那个点,记住不要伤到内屏了,如果伤到内屏了,记得带内屏
胶带
,用内屏胶带缠好,外加高压胶带,在高压胶带外面再加一层内屏胶带(其实,这样做就是和高压电缆的结构是一样的,三层:内屏-
绝缘
-外屏)。...
电缆热缩五子套和热缩套管怎么选择?
答:
①导电线心:用高电导率材料(铜或铝)制成。根据敷设使用条件对电缆柔软程度的要求,每根线心可能由单根导线或多根导线绞合而成。②
绝缘
层:用作电缆的绝缘材料应当具有高的绝缘电阻,高的击穿电场强度,低的介质损耗和低的介电常数。电缆中常用的绝缘材料有油浸纸、
聚氯乙烯
、聚乙烯、交联聚乙烯、橡皮...