用西门子PC/
PPI通讯
电缆连接
PLC
时出现的问题:
答:
首先1 进行
通信
检测,看PG能否能读到
PLC
,要是有波特率检测的话表明你的电脑和PLC之间的链接没问题,要是链接不上,就直接出现错误 2 UNKNOW 一般是由于你所装
200
软件的版本过低从而识别不出PLC模块,但是可以正常进行
通讯
下载程序块。
S7
-
200
usb-
ppi
+
通讯不能
读出
PLC
信息,显示未知数;1,9.6kbs。
无法
下载程...
答:
显示unknow,是你的编程线的问题。其实软件已经找出的
PLC
,站址:1,波特率为9.6kbps。你的PLC站址需要对应设置为1(手动输入或点击显示“unknow,1,.96bps"的位置自动设定)。
S7
-
200
PC/
PPI
电缆连接出现问号
PLC
是好的
答:
1把
plc
关掉试一试,能
不能
在pc上找到站(一般关掉都是可以的)2 上一步可以的话就是就是你的程序或线的
通讯
设置有问题。3 查通讯地址设置程序里面和线是否一样(线上是不是有个编码通讯地址)4 查通讯口是不是自由口通讯。希望可以帮到你!
...7 MicroWIN V4.0 SP9与
S7
-
200PLC
PPI通讯
不上,软件中访问不了PLC...
答:
你有串口调试软件没,设置端口看实际情况。波特率 9600bps 。 校验位 EVEN或偶校验 。 数据位 8 。停止位 1 。数据格式 十六进制 。然后发送数据“10 02 00 49 4b 16”看能否接收到“10 00 02 00 02 16”
不能
接收就是你的
通讯
电缆有问题 ...
西门子
S7
-
200通信
问题
答:
检查PC/PG接口设置是否和通讯线匹配。检查通讯线驱动是否正常。以上2条正常可能是通讯线或
PLC通讯
口损坏。还有一种可能当
200通讯
口设置成只有口通讯的时候,只能将PLC模式开关置于STOP才能正常通讯还有就是检查你电脑接口有没有问题,比如供电不足。
西门子
s7
-
200
,usb-
ppi通信
步骤
答:
通过USB/
PPI
电缆上传/下载
S7
-
200PLC
程序步骤:硬件:装有STEP 7 MicroWIN编程软件的电脑,S7-200PLC,USB/PPI电缆。2.打开编程软件设置PC/PG接口 选择USB 3.电脑与PLC通过USB/PPI电缆连接上传/下载程序。
s7
-
200
cpu224用usb-
ppi
电缆
无法通讯
答:
这个买电缆的时候会带着驱动的 你在网上下的可能不太好用吧 这个很容易装的 只要把电缆插上 插入光盘 就自动有提示 这个你应该装的是USB转化为232 你的驱动可能装错了 是把usb当串口232用 模拟的232与485
通讯
不是简单的232 485 驱动 没卸载干净吧 ...
s7
-
200
cpu224用usb-
ppi
电缆
无法通讯
答:
这个买电缆的时候会带着驱动的 你在网上下的可能不太好用吧 这个很容易装的 只要把电缆插上 插入光盘 就自动有提示 这个你应该装的是USB转化为232 你的驱动可能装错了 是把usb当串口232用 模拟的232与485
通讯
不是简单的232 485 驱动 没卸载干净吧 ...
S7
-
200
转换为MODBUS后
PPI
电缆
通信
不到怎么办
答:
将
PLC
停止运行,然后MODBUS就失效了。
PPI
就可以
通讯
西门子
PLC
与电脑用USB/
PPI
+连接,出现"错误:USB多站电缆未连接或找不...
答:
1,说明USB/
PPI
和
PLC
未连接成功。2,你可以进“我的电脑”属性找到“设备管理”然后再看是否有USB硬件。没有的话,那么你的USB不是原装线,需要安装驱动。发现硬件后,进行第三步。3,通过联机,把编程软件里的接口属性更改USB,确定后,然后搜索就可以连接到PLC了。记住先把PLC打到STOP状态。