33问答网
所有问题
当前搜索:
UPS蓄电池设备
UPS设备
、
蓄电池
线缆如何配置
答:
电池
组至
UPS
的线和UPS的输出线径一样就行!2条95的或者185的缆,电池与电池之间用120的铜牌就行。你这机子是模块机吧,国内好像就它是64节串的。直流电压是正负384。电池一共3根线,有一根是中线
UPS
电源有什么作用?
答:
不间断电源
UPS
在断电之后可以提供一段时间的电能,在线式UPS不间断电源的供电来源,离不开
蓄电池
的支持,如果在线式UPS不间断电源没有蓄电池,UPS不间断电源相当于一个稳压电源,正是因为有了蓄电池,在市电异常或者断电时,蓄电池通过逆变器将化学能专为交流电能输送出去给负载提供电源,使得用电
设备
不受...
80千瓦的
设备
想用
UPS
供电10分钟,需要多少安培
蓄电池
,如何计算?
答:
UPS
可以采用120kVA或者150kVA 的,
电池
容量一样的。比如:UPS 120kVA,功率因数PF值 1.0,电池额定电压480V,负载功率80kW,后备时间 10 min,标准环境温度25℃.电池容量(10HR)计算值:93.24AH/12V,推荐电池容量(10HR):1组 共40PCS 100AH/12V 通过小程序”UPS电源系统配置“,快速计算,可以自己试...
断电后关闭
Ups
后
设备
还能继续工作吗?
答:
UPS
是不间断电源的意思。它就相当于一块
蓄电池
。如果断电以后那么UPS就会供给。
设备
的电源时间大概是十几分钟十二个小时不等。如果你关闭了UPS那么蓄电池就起不到作用了,应该就不能够让设备再工作了。
怎样预防
UPS
电源
蓄电池
过度放电的损害?
答:
UPS电源蓄电池介绍:UPS电源蓄电池组是在突然停电时给
设备
做应急供电使用的,可以在一定的时间范围给设备使用。UPS电源蓄电池过度放电的危害:
UPS蓄电池
过度放电会造成电池电量匮乏不能再次使用,不能充电等问题,严重会导致电池报废。预付及处理办法:预防过度放电可以安排专人值守,电脑智能监控,提前准备发电...
如何能更好的了解
UPS
不间断电源?
答:
另外在组装
蓄电池
时,要千万注意不能将安装时数不同、出厂品牌不同的电池混合使用,这样会让
UPS
电源的实际使用效果大打折扣。 8、所选的UPS功率应该与保护对象的功率相匹配。不同功率大小的UPS在价格上是相差很大的,如果选择的UPS功率低于需要保护的
设备
功率,那么UPS就不能正常对这些设备提供电源保护;相反如果选择的...
UPS
不间断电源里面有用的是什么
电池
?多少伏的?是组合的吗?
答:
当市电输入正常时,
UPS
将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内
电池
充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS
设备
通常对电压过大和电压太低...
我这里有一台
UPS设备
,2007年买的,
电池
12V*20个,目前电池满充状态下测量...
答:
你好:——★1、充电
电池
(包括电瓶)的电压下降到额定电压的0.9倍时,就应该及时充电了,否则就会使电池处于过放电状态而损坏电池。12V的电池,电压跌落到6-9V,无疑已经报废,没有修复的可能了。——★2、充电电池的终止充电电压(即:限制电压)是额定电压的1.2倍左右(不同品牌、不同质量的电池...
完整的
UPS
配电系统具体有那些组成部分,UPS电源的输出能不能接漏电开关...
答:
对计算机机房而言,UPS配电系统对于不同级别的计算机机房(即国家规定的A、B、C三类机房),有不同的要求。比较常用的UPS配电系统一般以两台
UPS设备
分别作为A、B两路电源给计算机设备供电。它的配电系统配置为:两台UPS主机、两面UPS电源进线配电柜、两面UPS输出配电柜、两面
蓄电池
组配电柜、STS设备(专供...
UPS
电源在配电室起什么作用?
答:
UPS
电源在配电室的作用:不间断电源,给重要符合用的,在市电停电后,UPS能依靠
电池
带点一段时间,给你充分的时间做准备,不至于突然断电影响巨大。UPS电源在配电室的原理是将交流电整流成直流,和电池并联,然后通过逆变器你变成交流输出。
<涓婁竴椤