答:
电压互感器高压熔断保险熔断,
通常是互感器发生了铁磁谐振,或者是高压绕组击穿
。也有可能是电压过高引起(如长时间单相接地运行)
电压互感器高压保险
烧断
答:
最常见的原因,也是最不易被发现的原因是二次接线时,
误将保险的接地端与电压互感器二次侧v相接地点直接连接,而且v相接地点M置于线圈侧
。当电压互感器采用v相接地时,必须按照《电力工程电气设计手册》的要求进行接线,其接地点必须是在v相保险的之前,并定期检查。道理很简单,如果接地点在保险前,...
电压互感器烧毁
、
高压保险
熔断了,如何有效抑制?
答:
电压互感器烧坏高压保险
,保险熔断了,要养一只,那你只能把你的店全部把总闸关掉。
电压互感器
两相
高压保险
熔断,会造成相间短路么
答:
问:
电压互感器
两相
高压保险
熔断,会造成相间短路么?答:不会 电压互感器的型号有很多。高压熔丝熔断都不会因为他的熔断而造成相间短路,原理看下图 补充:电压互感器有一个特性是,二次次严禁短路,和电流互感器的特性相反(二次侧严禁开路)以下实物 ...
电压互感器
一、二次
保险
的保护范围是怎样规定的?
答:
一次保险的保护范围是内部故障(匝间短路故障保险可能不熔断),或在电压互感器与电网连接上的短路故障
。 二次保险的保护范围是在电压互感器二次保险以下的短路所引起的持续短路故障(二次保险以下的短路故障高压保险不熔断)。 (编辑:吴遥君)
电压互感器高压
熔断的原因主要有哪些
答:
1:
电压互感器
低压侧匝间和相间短路时,低压
保险
尚未熔断,由于激磁电流迅速增大,使
高压
熔管熔丝熔断或
烧坏
互感器。2:当10kV出线发生单相接地时,电压互感器一次侧非故障相对地电压为正常电压值的根号3倍。电压互感器的铁芯很快饱和,激磁电流急剧增强,使熔丝熔断。3:由于电力网络中含有电容性和电感性参数...
电压互感器高压
侧熔断器熔断的原因是什么
答:
1、系统原因。系统发生单相间歇电弧接地或系统铁磁共振,
互感器
铁心饱和,电流剧增所致。2、互感器本身短路或接地。3、少数二次回路短路,二次
保险
未断,
高压
熔断器越级熔断。电弧接地 #铁磁共振 #互感器短路 #二次回路短路 #熔断器
会引起
电压互感器烧毁
的原因有哪些?
答:
引起
电压互感器烧毁
的原因有电压互感器的本身质量、电压互感器二次过负荷,二次短路,大气过电压、操作过电压和铁磁下载谐振过电压。
变电站接入风电后
电压互感器
和
高压保险
熔断原因
答:
变电站接入风电后
电压互感器
和
高压保险
熔断主要原因是电磁式电压互感器铁芯饱和引起的铁磁谐振过电压,在该线路上并联电抗器后,该现象得到明显改善。
高压电压互感器烧坏
的原因
答:
(1)
电压互感器
低压侧匝间和相间短路时,低压
保险
尚未熔断,由于激磁电流迅速增大,使
高压
熔管熔丝熔断或
烧坏
互感器。(2)当10kV出线发生单相接地时,电压互感器一次侧非故障相对地电压为正常电压值 倍。
电 压互感器
的铁芯很快饱和,激磁电流急剧增强,使熔丝熔断。(3)由于电力网络中含有电容性和电感性参数...