CT,SC100这个啥意思~需要多少根
电缆
答:
ZR
YJV
-4*95+
50
CT,SC100需要1根5芯电缆,
电缆型号
ZR-YJV其中4芯为95mm2,一芯为50mm2, CT-桥架 即桥架敷设,局部穿直径100的焊接钢管(SC100)。
YJV
-1(4*
50
+1*25)的
电缆
截面是多少?
答:
YJV
-1(4*
50
+1*25)的
电缆
外径约34毫米,截面积约900
平方
毫米。
帮忙解释
电缆YJV
-1KV-4X
50
+1X25
答:
不是输送一相电源,所以一般称此电缆的截面是
50平方
毫米。不会有人问你这根电缆的总截面是多少的,除非他一点不懂电。如果一定要说此电缆的总截面,当然是225平方毫米,你将四根线并起来带一相电源,不就是电缆的总截面吗?如果是为了套定额,请套用其中截面为50的额定,找3×
50电缆
安装额定 ...
双拼
YJV
4*95+
50平方电缆
载流量?
答:
YJV
4*95+
50
的载流量约185A。双拼后的载流量还要视敷设条件而定。约330A以下。
380 V
50平方电缆
能带多少千瓦
答:
采用三相四线制供电,应该把180KW平均分配到每一相上,即每相负荷为180/3=60KW,以上计算是按照纯阻性负载计算的。如果采用其它类型的,需要考虑功率因数的影响,对计算结果做适当的放大就可以了。如果线路很长,还要核算末端电压降能否满足需要。即:用
YJV50
*3+1*35的铜芯
电缆
穿管埋设,每相接60KW...
yjv电缆型号
规格 yjv电缆性能介绍
答:
工程
电线
就不说了,和家装电线没太大区别。主要是常用电缆分很多种,有
YJV
,YJLV,VV,VLV等几种
型号
,规格有从1-5芯,
平方
数有1-300平方,举例:1*
50
,2*70,3*95,3*95+1*50,3*120+2*70,4*150+1*70,5*185多为这种型号规格,通常零线是主线的50%的平方数。
yjv电缆
性能:YJV设在地下...
50平方电缆
规格
型号
答:
YJV
、YJLV、VV、VLV等。
电缆
通常由几根或几组导线绞合而成,根据不同的材质和用途,可以分为带铠装和不带铠装两大类。
型号
的不同,电缆用途和价格也会不同。
YJV
22-3*95+1*
50
动力
电缆线型号
是什么意思
答:
YJV
22-3*95+1*50 代表聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 的
电缆
,22代表铠装,一共是四芯,三根截面积为95平方毫米,中性线截面积为
50平方
毫米,如果穿管敷设用G100的管
YJV
-5×16 SC
50
- FC的意思?
答:
YJV
-5×16 SC
50
-FC表示用5×16
平方
毫米的铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力
电缆
、穿DN50的焊接钢管保护沿地下暗敷设。“Y”表示聚乙烯绝缘。“J”表示交。没有“L”为铜芯线,有“L”为铝芯线。“v”表示聚氯乙烯护套。“5"表示5根导线。“SC"表示焊接钢管。“50”表示保护管公称内径DN50。...
三相
电缆线的
规格与
型号
答:
(ZR-
YJV
-50*4+1*25)啥意思???①ZR: 阻燃;
yjv
:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力
电缆
50*4:四芯截面 50mm2 1*25:地线截面 25mm2 ②这个是电缆的
型号
ZR 阻燃的意思 YJV是交联电缆 4*50+1*25就是由4根
50平方
+1根25平方的5芯电缆 ③ZR 是阻燃的意思(取拼音前2个字母)YJ是代表绝缘...