过流故障也可能是由于负载条件过重或负载短路引起的
。在ABB变频器过流故障发生后,应检查负载是否超过ABB变频器的额定电流范围。如果负载过重,需要减少负载或增大ABB变频器的容量。同时,还需检查负载是否存在短路情况,如有必要修复或更换相关部件。总之,当ABB变频器出现过流故障时,必须首先检查电源供应...
ABB变频器
出现
过流
是什么故障
答:
ABB变频器常见故障 1、过流故障
过流故障可分为加速、减速、恒速过电流.其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的
,这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查,如果断开负载变频器还是过流故障,说...
ABB变频器启动
后电机不会转,一会报警过电流?
答:
变频器启动后,电机不转,一会儿报警过电流,这个一般有如下几种可能性:
1、电机自身有问题
,比方说电机里面的轴承有问题、润滑不良、电机绝缘被击穿、电机的负载太重等等;2、
变频器与电机不匹配
,或者是说变频器的功率选小了,导致变频器无法拖动电机;3、
变频器与电机之间的距离太大
,由于线路损耗等...
ABB变频器
ACS800用在空调机组中冷却泵上时,
启动
主机时,变频器报
过流
...
答:
3. 电机连接错误
。(星角连接)[1]检查电机铭牌上的电机电压与连接方式,并与99组参数相比较。4.
过短的斜坡时间
,以至于过流控制器没有足够的控制时间。[1]检查负载并增加斜坡时间。5. 电机的速度或转矩振荡。[1]由速度给定引起:检查速度给定值是否振荡。[2]由转矩给定引起:检查转矩给定是否...
ABB
510
变频器
37KW试机带3KW怎么会过电流?
答:
1. 输出电缆选择不当:电缆截面积太小或连接不良
,会导致电缆发热和电阻上升,增加电缆电阻和线路阻抗,使输出电压降低,引起电机过电流。建议检查输出电缆的连接情况,确保电缆截面积足够,最好按照ABB510变频器的规格来选择相应负载。2.
电机问题
:电机本身故障可能导致过电流,例如转子短路、绕组故障等。
ABB ACS
510 5.5KW的
变频器
为什么不带负载,一打自动过两秒就显示过...
答:
故障代码是显示:F0001吗???负载端U2 V2 W2接线没??看看输出是否短路。如果不带负载显示
过流故障
,那么检查下是不是变频器本身的故障,或者是你加速时间2202、2205设置的过短,你看下你有没有设置过这2个参数。
abb变频器过流故障
能屏蔽吗
答:
ABB 变频器的
过流故障
通常是由于变频器的过载或负载不平衡引起的。在这种情况下,变频器会自动保护功能起作用,使变频器停止工作并进入故障状态。通常情况下,ABB 变频器的过流故障是不能被屏蔽的,必须排除故障原因并重新启动变频器才能恢复正常工作。但是,在某些情况下,可以通过调整变频器的设置参数来...
ABB ACS
510变频器PFC控制宏停机时
变频器过流
显示是什么原因?
答:
变频器
过流故障
还是比较常见的,ABB变频器维修专家通意达为您分析变频器过流故障原因及解决办法:变频器过流故障的原因分析 过电流故障可分为加速、减速、恒速过电流。其可能是由于变频器的加减速时间太短、
负载发生突变、负荷分配不均,输出短路
等原因引起的。这时一般 可通过延长加减速时间、减少负荷的...
ABB变频器
就地启动好使,远程
启动就
跳,显示电机
过流
,怎么回事
答:
这是控制部分受干扰导致的,可用屏蔽线切强弱电要分离。
ABB
510
变频器
4KW,带三台水泵,每次
变频启动
,频率到20HZ
就会
报0001
过流
...
答:
到20HZ时频率变化是不是很快?如果时,这与加速时间关系不是很大,要将PID参数调得弱一点就可以起来了。还有要看正常是的电流是否超出了
变频器
的额定电流,也可能是变频器容量选小了。