33问答网
所有问题
当前搜索:
abb变频器acs510远程右上角0hz
abb变频器acs510
pid功能比例增益参数默认置需要修改
答:
参数4011目标值设定:3kg/5kg=
0
.6=60%参数4011设60%(输入值为百分数)比喻按压力表1、6兆帕=16kg.设8kg恒压.则8kg/16kg=0.5kg=50%(常规表按1、6兆帕)pLC控制如按Kg则0.5*16kg=8kg,检査跳线设置(将AI2设为ON电流位置),再改一个参数变为4-20ma(1304设为20%);因为我们选择了...
ab
变频器零
速故障
答:
如你所述,可以看到运行灯亮,但是电机不运行,可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,造成的
零
速现象。此图为
ABB变频器ACS510
的端子控制回路,对照设备说明书,检查看看缺少什么信号。ABB变频器ACS510的说明书在百度上很容易找到,看看说明书的参数设置对维修和使用有很大帮助。
怎样用
ABB
的
变频器
答:
.电动电位器宏的9902参数已选择7连接一...
答:
接数字数显表,输入信号选0-20MA,然后将量程设置正确。频率设置成50,速度设置成最大速度,或者是经过减速器等换算后的最大速度。
ABB ACS510变频器
恒压供水系统不能稳压老是频繁启动
答:
这不是
变频器
原因,这是管道原因,管道漏水
ABB变频器510
能显示转速吗?
答:
ACS510变频器
只能显示电流,频率和负荷率,不能显示转速。
ABB ACS510
电机开起待频率上升到11
HZ
时电机不转,
变频器
输出停在11H...
答:
变频器ACS510
,你用的是本地模式还是远程模式,用的什么控制宏?手动升至50HZ试过没有?你的控制盘是助手型还是基本型,详细说一下 软起宏在11
HZ
下是不是电流很大,建议用手动调到50试试,还有可能就是你的设置中的30(故障功能)3007中的负载曲线调的太小了,你看看是百分之多少?调太小了就启动不...
acs510变频器
查找最小频率代 码是多少数字
答:
杭州左启电气变频器维修销售中心参考资料
ABB ACS510变频器
最小功率代码 3ABD00015741-D 型号 ACS510-01-03A3-4 电机额定功率 1.1kw 额定输出电流 3.3A
求
ABB ACS510变频器
的高手!!!
答:
可能是PLC的AD模块存在问题,你换块模块或换另外一对模拟输入点试下。
变频器
的工作原理是什么?
答:
变频器
的工作原理主要基于电力半导体器件的通断作用,通过改变电源的频率来控制交流电动机的电力控制设备。其核心功能是将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。在变频器中,主要采用的是交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频)。首先将工频交流电源通过整流器转换成直流电源,这个直流电源再经过逆变器...
棣栭〉
<涓婁竴椤
13
14
15
16
17
18
19
20
21
76
其他人还搜