33问答网
所有问题
当前搜索:
abb变频器恒压供水修改水压
变频恒压供水
设备的产品介绍
答:
变频器
abb
无负压变频给水设备是是在HLS
变频恒压供水
设备基础上.开发而来的新型供水设备。1、节约总投资70%不用建水池或设水箱.与自来水管道直接连接加压供水。可充分利用自来水原有的压力.缩小水泵型号(原来水泵需用60M扬程.现在只用30M即可)。2、水质纯净纯净水的自来水经过设备加压后直接供到用户.无负压...
请问
变频器
与控制器在
恒压供水
系统中,如何实现循环软起动的?
答:
万一自控系统出现故障,用户可以直接操作手动系统,以保障供水。晚上水量大,夜里用水量小,用变频控制,自动控制压力,
ABB变频器
在恒压供水控制系统的应用 一、
变频恒压供水
系统的构成及原理 变频恒压供水控制系统通过测到的管网压力,经变频器的内置PID调节器运算后,调节输出频率,实现管网的恒压供水。变频器的频率超限信号...
ABB变频器
ACS510,PID宏,怎么设置参数,谢谢。。。
答:
9901 1 中文 9902 6 PID宏 9905 380 额定电压 9906 根据电机铭牌 额定电流 9907 根据电机铭牌 额定频率 9908 根据电机铭牌 额定转速 9909 根据电机铭牌 额定功率 4010 19 内部给定 4011 40 内部给定需要的压力值(如压力表量程为0.6需要压力为0.32那么就设定53%)4014 1 反馈值选择ACT1 4016 2 ...
两用一备三台水泵,用
ABB ACS
510行55KW
变频器恒压供水
,请问变频器外部端 ...
答:
回答:用水泵专用
变频器
要好接的多
ABBACS
510
变频器
一拖二
恒压供水
,工、变转换控制是否需要供水控制器或PL...
答:
直接采用一拖二控制卡,直接安在
变频器
上具有简单plc功能
一个
abb变频器
拖两台37千瓦的电机泵,问需要多大的变频...
答:
回答:至少75KW的
变频器
。
你好,我的
ABB
报警2018,应该怎么办呢?用在
恒压供水
上?
答:
报警2018 PID睡眠这个两个同时显示吗,不是故障,是休眠状态, 有可能是终端水关掉了,还有个可能是压力传感器出了点问题。
请朋友们解释一下
ABB ACS
510
变频器
SPFC宏时工作情况的意思? 使用手册...
答:
怎么又是你在问
ABB变频器
的问题。。。1、这是典型的
恒压供水
控制宏启动辅机的控制方式,当你变频电机的频率达到解决工频的时候,系统延时启动辅机,这个延时时间是可以调的,参数8115;2、电机1在达到工频的时候,电机脱离变频器的控制,但是不是失电,而是转由接触器控制,直接工频启动,变频器再启动第...
2018睡眠
abb
怎么调不了
答:
休眠状态。
ABB变频器
显示2018并不是故障代码,是变频器处在休眠状态,变频器休眠先要说变频器的恒压控制以
变频器恒压供水
为例。
ABB
的acs510
变频器
的工作原理及接线方法。
答:
ACS510 是水泵风机用
变频器
,针对风机、水泵应用做了特别的优化,典型的应用包括
恒压供水
,冷却风机,铁路和隧道通风机等。ACS510 系列产品功率范围从0.75~132 kW。不仅性能稳定,质量可靠,而且功能强大,它的SPFC(循环软启动控制)功能很方便实现恒压供水系统,无须使用额外的PLC。工作原理和所有变频...