变频器的工作原理是怎样的?
答:
如你所述,可以看到运行灯亮,但是电机不运行,可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,造成的
零
速现象。此图为ABB变频器
ACS510
的端子控制回路,对照设备说明书,检查看看缺少什么信号。ABB变频器ACS510的说明书在百度上很容易找到,看看说明书的参数设置对维修和使用有很大帮助。
ABB变频器
ACS510
型,做恒压供水控制。求帮助
答:
先恢复出厂,电机参数,还有就是9902=6 PID控制宏,然后1304=20%,4019=19,4011=压力%,20组限制下最大电流和最小
频率
。端子接线DI5和DI2分别和24V短接,GND和DCOM短接,DI6和24V做启动停止。其他不用设。
abb
acs510
系列变频器内置pid功能怎么用,我得参数怎么设置啊?请指教...
答:
找到说明书PID宏一页,端子接线就按PID宏接。设置 9902= PID PID宏 9905= 9906= 9907=(9905—9909必须是电机铭牌参数)9908= 9909= 1201=
0
关闭恒速 1304=0%(20%) 0(4)-20mA 1601=0 关闭运行允许 2007=20Hz 最小
频率
2008=50Hz 最大频率 2202=30如果报过流就改大这个...
abb-
acs510
-01的profibus通信启动停止控制字是多少
答:
位# 0301, 总线控制字1
0
停止 1 起动 2 反转 3 本地 4 复位 5 外部2 6 运行允许 7 停车方式 - 积分 8 停车方式 - 急停 9 停车方式 - 自由 10 斜坡2 11 积分器输出置
零
12 积分器保持 13 积分器输入置零 14 本地锁定 15 转矩限幅2 ...
abb变频器
acs510
-01怎么
显示
实际压力。现在只能显示设定的最大压力,不...
答:
为什么实际压力和设定压力不符合呢,我觉得你现场的情况就是这个。 比如说,压力表没有校准、信号线过长,有衰减、变频器干扰等等。很多方面的问题。它是个电压信号,很容易受到干扰的。你用ABB变频的目的就是要达到设定压力,所以我觉得不是不
显示
实际压力,是你现场的其他原因使变频没有达到预期的控制...
变频器的控制方式有哪两种?
答:
间歇性报接地故障F0016,有时间一天几次 有时间半个月...
答:
如果想要禁止传动停止时的故障检测功能,使用参数3023 WIRING FAULT (接线故障)。要禁止所有的接地故障检测功能,请使用参数3017。(3)安装地点潮湿,需要进行除湿。(4)变频器与电机功率的匹配(功率不匹配也会报接地故障的。(5)进入参数设置PRO,试试把3023设为0,故障即报除。
abb
acs510
系列变频器内置pid功能怎么用?
答:
找到说明书PID宏一页,端子接线就按PID宏接。百设置 9902= PID PID宏 9905= 9906= 9907=(9905—9909必须度是电机铭牌参数)9908= 9909= 1201=
0
关闭恒速 1304=0%(20%)0(4)-20mA 1601=0 关闭运行允许 2007=20Hz 最小
频率
知 2008=50Hz 最大频率 2202=30如果报过流就改大这个参数 2203=30 ...
ABB变频器
ACS510
调试
答:
你需要如何控制,本地控制可以直接在控制面板上控制,一般客户使用的都是助手型控制面板,可以控制启动、停止、调速、调整正反转,也可以远程控制,这就需要通过通信模块与外部信号链接,具体方法要视工业工艺情况而定。这些都需要进行基本参数的设置,买变频器时会有随机的手册,参照手册根据工艺要求设置就好...
关于
ACS510
控制水泵的问题, 加泵信号和减泵信号怎么给?
答:
根据电工学知识,电机转速与输入
频率
的关系为:�一般来讲s变化范围不大,如果s的变化忽略不记,就可以认为n与f成正比关系,改变f就可以达到改变电机转速n的目的。变频调速闭环控制系统主要由变频器、调节器、传感器、电动机、泵组成。控制信号可采用0~5v的电压信号(或4mA~20mA的电流)。变频...