cpm1a无法连接电脑
欧姆龙
CPM1A
/2APLC编程电缆与
电脑
通信不上是什么原因
答:
1.检查通讯参数设置
,你的电缆是RS232还是usb的?USB的话注意要选择正确的com口,因为USB都是虚拟com口,你可以在设备管理器里找到。RS232的话一般默认是com1。还有就是波特率、校验方式的设置,多试试!2.上述没有问题的话,
可能你的电缆有问题
。
欧姆龙plc
cpm1a
系列 怎么
无法
与
电脑
串口
连接
?
答:
欧姆龙CPU上的串口,一般不是我们平时用的串口,它里头引脚有被调换过顺序
。之前我用CJ1m就是这样,要自己重新做一根串口线才可以的。
电脑连接
OMRON
cpm1a
PLC 用了USB/RS232 始终显示
无法连接
到PLC,求...
答:
USB电缆需要装驱动,装完驱动最好是重启一下电脑
。插上USB电缆后,会生成一个COM口,可以右键“我的电脑”→“管理”→“设备管理器”中查看 在CX-P软件上,网络类型一般选择Sysmacway,在设置中选择生成的COM口,设置好通讯参数,如果未改动,默认应为9600,7,2,E。若连接不上,一般为通讯参数有...
...程序都已经安装完毕,但是显示
无法连接
到PLC,
答:
方法:1.确保USB线是欧姆龙的编程线 2.在
电脑
设备管理器端口里查明编程线的com号 3.打开工程CPM1(
CPM1A
)CPU10 4.在软件界面上,双击左面工作区窗口里的新PLC CPM1(CPM1A)5.在弹出的变更plc界面上,点设备类型的下拉菜单,选CPM1(CPM1A),点右面设定钮,更 改 CPU类型为CPU20,确定 6.点网络类型...
欧姆龙
CPM1A
如何
连接电脑
啊?
答:
需要买一个适配器CPM1A-CIF01,然后再自制一根RS232转接线
。或者直接购买通讯线CQM1-CIF02
omron
cpm1a
PLC与
电脑连
机要怎样设置
答:
并且有的PLC,这个版本的软件根本不支持,这个版本主要是针对新投放市场的
CP
1L等型号的PLC设计的。如果确定通讯线没有任何问题的话;可以检查一下你的COM口的选择和设置,通讯设置要波特率9600,起始位7,停止位2,偶校验,协议是:SYSMAC WAY。或者可以用自动在线选择一下。
欧姆龙
CPM1A
怎么清除内存,程序到
电脑
可以,但电脑到PLC就不行了,显示...
答:
"这样说来,那不是只要连接了触摸屏后,就再
无法
和
电脑连接
了?因为你没有
CPM1A
只有一个外设口,需要通过适配器CPM1-CIF01将外设口转为RS232口,然后
欧姆龙PLC
无法连接
答:
第一,能够与
CPM1A连接
,说明通讯线没有问题。第二,和CPM2A连接时,PLC的COMM指示灯闪了两下,说明通讯是建立的,只是通讯格式上有问题,请检查PLC侧和
电脑
侧的通讯格式是否一致。补充:用编程器也
无法
通讯那原因只有一个,就是PLC的通讯口损坏 ...
欧姆龙的PLC怎么和
电脑连接
答:
1、欧姆龙PLC有很多型号,
CPM1A
、CPM2A系列需要购买适配器CPM1-CIF01,将PLC的外设口转成RS232口,再自制一根两头是RS232口的通讯线即可;2、其中CPM2A系列(除CPM2AE以外)还可以用本身自带的RS232口与
电脑连接
,通讯线需要自制,购买的价格昂贵;3、CP1H、CP1L系列需购买适配器CP1W-CIF01,和CPM1A的...
请问欧姆龙PLC
CPM1A
和CPM2A使用一根数据线可以与
电脑连接
吗?
答:
可以的,这两个型号的PLC编程线是通用的,型号是CQM1-CIF02。