三菱变频器D700
系列 在外部运行时 该如何调快?谢谢!
答:
你好。设Pr73=0,Pr79=2,即可通过外部STF-SD给定正转启动,模拟量调频。感谢您对
三菱
电机自动化产品的支持。 欢迎拨打进入川北三菱免费技术论坛免费技术热线,获取进一步相关技术信息。
利用
三菱变频器
FR-
D700
实现液体的恒压控制
答:
见下图。这张图是用RT作为AU来用的,你如果用RL,只需要把RL的
参数
(pr.180)改为4。不过如果想用PID功能的话,应该改为X14功能(PID有效)就是把180设为14.
三菱变频器D700的参数
p73和p267为何不能更改?
答:
所谓的初使化操作就是变频的恢复出厂值操作。
三菱变频
的
参数D700变频器
参考PR999参数后面的:PR.CL ,ALLC,PR.CH参数.其中ALLC是全部清除参数.多段速操作很简单,只要正确
设置变频
的4,5,6号参数。在电路方面,连接上COM与RH,RM,RL即可。RH是高速,RM是低速,RL是低速 0 ...
三菱D700变频器 参数
从P9一下就到79 这咋处理呀 亲们?
答:
还有一点,请检查一下P79
参数设置
为什么,上面说的是在P79为0时的操作方面。不为零是根据79的设定值做相应调整。至于你说的P9(电子过电流保护)和P79(运行模式选择),两个参数之间没有太大的关系,所以推测是操作不当导致的。如果确认操作没问题的话,估计就是
变频器
有问题了,建议送到代理店或...
三菱D700
参数
怎么从p9一下就到P79了呀
答:
这个可能是厂家的出厂
参数
默认把P160的值
设定
为9999,屏蔽了部分参数。你可以把P160(扩展功能显示选择)
设置
为0,这样,所有的参数就都可以显示出来了。
三菱D700变频器
点动怎么调整反转
答:
先把端子JOG与SD短接,在选择STF、STR端子控制转向。PR15是点动频率
设定
项,PR16是点动加减速时间。
D700
系列
三菱变频器
技术规格
答:
D700
系列
三菱变频器
具有多种型号,包括FR-D740-□K-CHT0.4到7.5,适用于不同电机容量,如0.4, 0.75, 1.5, 2.2, 3.75, 5.5, 7.5kW。输出额定容量范围广泛,从1.2到16kVA,对应的额定电流也根据电机容量有所不同,例如1.2A到16A。变频器的过载能力表现出色,可在60s内承受150%的额定...
跪求
三菱
的
D700变频器
怎样
设置参数
使RUN运行时,选择旋转方向_百度...
答:
运行时不能改变旋转方向,
变频器
有正转与反转端子,分别接通就行了。接线请参照图。并在
设置
菜单中打开允许反转。
三菱d700变频器
怎样改变频率,用4——20mA控制,pr.79为3,上限频率为120...
答:
变频器
频率方式改为模拟量输入控制就行了
...怎样操作
变频器
来提速!变频器是
三菱d700
系列,fr-d740...
答:
适当提高点
变频器
的频率也可以,只要注意观察电机的情况,最大频率和频率上限设成55HZ先试一下。