33问答网
所有问题
当前搜索:
d700三菱变频器进入pu模式
D700三菱变频器
与PLC通信参数怎么设置
答:
请查阅
D700变频器
使用说明书中的 [通讯运行和设定参数组]D700变频器需要设置的参数:1.通讯站号 2.通讯速率 3.停止位长 4.奇偶校验 5.通讯等待时间 6.通讯有无cr/lr选择 7.协议选择 8.运行频率来源 9.运行指令来源 PLC必须设置的参数有:通讯协议,波特率,数据格式。(由于没有给出详细的plc ...
三菱D700变频器
答:
FR-
D700
系列 变频调速器 紧凑型多功能
变频器
1. 功率范围:0.4~7.5KW2. 通用磁通矢量控制,1Hz时150%转矩输出3. 采用长寿命元器件4. 内置Modbus-RTU协议5. 内置制动晶体管6. 扩充PID,三角波功能7. 带安全停止功能变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机...
三菱变频器
转矩控制的参数设置
答:
三菱变频器
参数三菱FR-
D700
变频器简单
模式
设定参数:Pr0:转矩提升。所谓转矩提升就是在你目前的转矩无法满足的情况下增加额外的直流分量来提高你的电机转矩,增大运载能力,一般变频器可以达到0%-20%左右,也就是说。如果你的电机额定转矩为5.1N.m,那么,增加6%,相当于可以达到5.4N.m左右。
西门子200PLC和
三菱D700变频器
MODBUS通讯,怎么接线?
答:
西门子的3、8与
D700的
3、6或4、5接就可以。
三菱D700
系列RS485通讯
PU
接口定义:西门子的9针通讯口定义:
三菱
1.5KW
D700变频器
报错E.OU2
答:
加减速时间短。尤其是加速时间。把加速时间调长至1秒~1.5秒。
要启用
三菱变频器
FR一
D700
报警功能需要设置哪些参数?
答:
FR-
D700
系列
三菱变频器
,如何设置密码保护功能?\x0d\x0a FR-D700系列三菱变频器可以通过密码保护选择参数Pr.296来选择密码注册时的参数读取/写入水平;通过密码注册/解除参数Pr.297来设定4位数密码。\x0d\x0a \x0d\x0aFR-D700系列三菱变频器,报警SA是什么原因?\x0d\x0a SA是安全停...
三菱变频器
pr195参数设置三菱变频器pr192
答:
3. 在进行参数设置时,需要根据设备的具体情况和要求进行调整。可以参考
三菱变频器
pr.195的使用手册或者咨询相关的技术支持人员,了解具体的参数设置方法和注意事项。此外,还可以根据实际运行情况进行参数的优化和调整,以达到更好的运行效果和性能。三菱变频器参数三菱FR-
D700
变频器简单
模式
设定参数:Pr0:...
三菱变频器D700
系列 在外部运行时 该如何调快?谢谢!
答:
你好。设Pr73=0,Pr79=2,即可通过外部STF-SD给定正转启动,模拟量调频。感谢您对
三菱
电机自动化产品的支持。 欢迎拨打
进入
川北三菱免费技术论坛免费技术热线,获取进一步相关技术信息。
fr-
d700三菱
通用
变频器
用外置电位器调速为什么达不到最大转速
答:
最大频率被限制住了,需要将最大频率往上调。
三菱变频器D700的
参数p73和p267为何不能更改?
答:
所谓的初使化操作就是变频的恢复出厂值操作。
三菱变频
的参数
D700变频器
参考PR999参数后面的:PR.CL ,ALLC,PR.CH参数.其中ALLC是全部清除参数.多段速操作很简单,只要正确设置变频的4,5,6号参数。在电路方面,连接上COM与RH,RM,RL即可。RH是高速,RM是低速,RL是低速 0 ...