33问答网
所有问题
当前搜索:
f0001西门子变频故障
西门子
M440
变频器
报
F0001故障
,不能复位?
答:
一:上电显示
F0001故障
:1 是驱动板上电流检测电路有问题了 2 cpu板或者其他地方接触不好 3 电动机的功率(P0307)必须与
变频器
的功率(P0206)相对应 4 电缆的长度不得超过允许的最大值。5 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障 二:如果是运行显示F0001故障:一般这种现象,说明...
西门子变频器故障
代码有哪些?
答:
西门子变频器故障
代码有:e、008、
f0001
、f0002、f0003。1、e:导致该故障代码的原因有非常多,第1个原因是西门子变频器6se7023-4ta61-z故障、第2个原因是西门子变频器6se7016-1ta61-z故障、第3个原因是西门子变频器6se7021-0ta61-z故障、第4个原因是西门子变频器6se7016-1ta61-z故障。2、008...
西门子故障
30021是什么故障
答:
接地
故障
。解决方法:电压检测实际上检测的是直流母线电压,通常在540V左右,要具体看何时报警:如果停车,可能是由于惯性太大的反馈,下降的时间可以延长或增加制动阻力。其他代码:1.代码
f0001
:过流 2.代码f0002:过流 3.代码f0003:欠压 4.代码f0004:过热 5.代码f0022:电源组件故障 6....
西门子
G120
变频器
,总是报
F0001
,检查电机、接线、都没问题!停机不动也报...
答:
[
F0001
]即使空载也一样,一般这种现象说明IGBT模块损坏或驱动板有问题,需更换IGBT模块并仔细检查驱动部分后才能再次上电,不然可能因为驱动板的问题造成IGBT模块再次损坏!这种问题的出现,一般是因为
变频器
多次过载或电源电压波动较大(特别是偏低)使得变频器脉动电流过大主控板CPU来不及反映并采取保护措施所...
西门子
430
变频器
上电就现示
F0001
怎么外理?
答:
过流报警好。在上电的情况下就报警,有可能是电流检测线路有
故障
,可能性更大的是模块出现问题了。
西门子变频
器430出现
f0001
怎么解决
答:
1.电动机功率P0307与
变频器
功率P0206不对应,2.电动机电缆线太长,3.有短路或接地
故障
,4.斜坡上升速度过快。
西门子
MM440
故障
显示
F
0023怎么回事故障维修
答:
变频器受潮里面的高压短路到低压的驱动部分造成元器件烧毁而报F0001代码。2.变频器长时间的工作,超温、超负荷而使变频器元件老化性能下降变频器烧毁报
F0001故障
。
西门子变频
器报F0001故障一般是:模块烧毁、驱动电路烧毁、检测电路坏、主板坏、CUP坏、电源电路坏都会报F0001故障代码.
西门子
430
变频器
以带载报f001
答:
报
F0001
一般是过电流 。¾ 电动机的功率与
变频器
的功率不对应 ¾ 电动机的导线短路 ¾ 有接地
故障
你可以检查以下各项“1. 电动机的功率P0307必须与变频器的功率P0206相对应 2. 电缆的长度不得超过允许的最大值 3. 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障 4. 输入...
西门子
M440
变频器
报
F0001故障
,不能复位?
答:
如果是断电和按Fn键都不能复位的话,那基本判断
变频器
坏了。霍尔传感器或者igbt等坏了,拿去修吧!
西门子变频
器启动显示
f0001是
什么问题
答:
不知道你是哪个系列的,一般来说都是过电流,我用“
变频器故障
代码查询”APP查了下,原因可能是电动机功率( P0307) 与变频器的功率( r0206 )不匹配、 电动机的导线短路、有接地故障等等,你可以自己去应用宝下载,或者其他下载市场,不知道有没有,自己去试 应该从以下方法去着手解决:电动机的功率...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
西门子变频器故障f22
西门子变频f0002
西门子高压变频器故障代码
西门子45kw变频器F0001
西门子变频器f001如何复位
西门子a0503故障原因
西门子变频怎么复位
西门子变频器过流
西门子变频器故障代码f0022