33问答网
所有问题
当前搜索:
gb12955-2008防火门验收规范
普通不锈钢门可以做
防火
防盗门吗?
答:
不能,达不到防火门的耐火极限要求。耐火时间不达标 甲级1.5h,乙级1.0h,丙级0.5h,普通的不锈钢门尽管是不燃烧体材料制作,但耐火极限达不到0.9h,防盗门也达不到防火门要求,重要的是普通钢门珠岩隔热层。要依据依据中国国家
标准GB12955-2008防火门
加热试验结果,经过防火门隔热试体,若符合...
消防控制室的门应为甲级
防火门
?求
规范
出处
答:
固定灭火系统的设备室、消防水泵房和通风空气调节机房等,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开。设置在丁、戊类厂房中的通风机房应采用耐火极限不低于1.00h的隔墙和0.50h的楼板与其它部位隔开。隔墙上的门除本
规范
另有规定者外,均应采用乙级
防火门
。(
GB
50016—2006 )...
防火门
怎样安装
答:
GB 12955-2008
对
防火门
耐火性能的需求 防火门是消防设备中的重要组成部分,是社会防火中的重要一环,防火门应安装防火门闭门器或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置(特殊部位使用除外,如管道井门等)。也就是说除了一些特殊的部位,如管道井门这些不需要安装闭门器外,其他的部位都是需要安装防火门...
钢质
防火门
该怎么安装?
答:
生产工艺描述及要求 门扇:应考虑各厂家产品与送检产品一致性问题,允许各厂家产品的内部结构不同。通用技术要求如下:门扇厚度要求为40mm,具体根据送检产品图纸要求;门芯门架为镀锌钢板纵横龙骨,空心处按照国家
标准
《
防火门
》(
GB12955-2008
)填充环保防火材料;门框:门框采用1.2mm厚的镀锌钢板,详见图纸...
什么叫坪
防火门
?
答:
防火门
由消防部经济部指定认可实验室,根据2009年1月1日起实施的新版防火门国家
标准GB
_
12955-2008
,防火门耐火试验法测试合格,并取得经济部标准检验局核发验证登录证书及授权标识者,称之为防火门。美国NFPA及IBC
规范
所定义的防火门为“能够共同提供开口部一定程度的防火保护的任何防火门扇、门樘、五金及其它配件的组合...
08
年12月生产的
防火门
,09年5月份以后工程验收,按那一个
标准验收
?
答:
你没有参加天津会议吗?你有两个选择:1.你能在年底制作完成,按91版
标准
上报.2.你必须向消防中心提供你在新标准发布前签定的合同,申请个案延迟.
甲级
防火门
是什么材质
答:
防火门
划分为甲、乙、丙三级,其耐火隔热性、耐火完整性大于等于以下数值:甲级应为1.50h;乙级应为1.0h;丙级应为0.5h。――《防唬门新
标准
》
GB12955-2008
,4.5.1.2条的规定。问题三:甲级防火门是什么材质 防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙三级,其耐火隔热性、耐火完整性大于等于以下...
如何分辨甲级,乙级和丙级
防火门
答:
甲级防火门的厚度一般是50mm。甲级防火门多少钱 钢质、木质甲级防火门大价格大概是带标
验收
260元/平米,不带标220平米 。甲级
防火门标准
划分为甲级的防火门,其耐火隔热性、耐火完整性大于等于:1.50h。——《防火门新标准》
GB12955-2008
,4.5.1.2条的规定。以上就是小编为您介绍的甲级防火门与...
什么是
防火门
B签
答:
防火门
B签是指白签与产品合格证及其它报验资料交使用方或监理。防火门是由经济部指定认可实验室,根据2009年1月1日起实施的新版防火门国家
标准GB
_
12955-2008
,防火门耐火试验法测试合格,并取得经济部标准检验局核发验证登录证书及授权标识者,称之为防火门。美国NFPA及IBC
规范
所定义的防火门为“能够共同...
新
标准
下的
防火门
的填充物是什么
答:
对人体无毒无害而且环保的
防火
填充材料主要是发泡门芯板和珍珠岩板,蛭石板,硅酸钙板等
棣栭〉