33问答网
所有问题
当前搜索:
hlp变频器故障代码
hlp
-sp100
变频器故障代码
答:
hlp-sp100变频器故障代码如下:
1、Eo3表示hlp-sp100变频器电机故障
,电动机拖动的负载太重会出现Eo3。2、Eo4表示hlp-sp100变频器电流不正常,加速运行中当变频器输出电流达到或超过额定电流的200%,会出现Eo4。3、E07表示hlp-sp100变频器过电压故障,减速时间太短,负载惯性太大,电网电压过高都会出现...
hlp
一m
变频器故障代码
答:
变频器故障显示代码:E
。原因是24V直流电压过低或过高,再生制动时间过长L-PCB与IPM-PCB连接缆线出错。解决方法。减速时间延长,增大变频器的容量。
海利普
变频器HLP
-A100
故障代码
E38怎么维修?
答:
海利普变频器HLP-A100故障代码E38表示输出过压保护故障
。这种故障一般出现在输出端有外部负载短路时。要解决这个问题,你可以按照以下步骤进行排查:1. 检查负载线路,看是否有短路情况并进行修理。2. 检查变频器的输出端是否有电容器、继电器等电器元器件,看是否损坏。3. 检查变频器内部的输出电路,看是否...
hlp
-sj110
变频器故障代码
答:
E.38
。hlp-sj110变频器故障代码是E.38。故障代码E.38的意思是:变频器内部故障。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
HLP-SK200报AF02
答:
表示为变频器电流极限输出故障。
HLPSK200报AF02故障代码表示为变频器电流极限输出故障
,也就是变频器过电流保护了。1、检查电动机是否过流,电动机负载是否过大或出现机械卡滞。2、检查变频器c04点18设置,核对参数设置是否满足电动机运行要求。
hlp
a100 e13报警
答:
海力普
变频器
显示e13是过电流
故障
。是由于电机电流超过变频器的设定峰值电流所引起的,此时应该检查变频器设置与电动机及其电缆 1、检查确认电动机是否过载、是否卡滞或堵转 2、确认变频器保护动作电流的真实性,检查变频器相关运行参数是否满足电动机运行工况要求 3、检查电缆情况 ...
hlp
c100
变频器故障
码为e07
答:
HLP
C100
变频器故障
E07是过电压故障,有以下原因:1:减速时间太短,加大减速时间 2:负载惯性太大,加大加速时间,如果不行,只能加装制动单元或制动电阻 3:电网电压过高,改善电网质量 4:设备在运行过程中存在外力拖动,
hlp
-c102
变频器故障代码
e13
答:
机器
故障
。用户在使用
hlp
c102
变频器
时显示故障e13是机器故障导致的,只需要前往专业的维修店内进行维修即可。
HLP
-C 100
变频器故障代码
E. 38是什么意思?
答:
故障代码
E.38的意思是:
变频器
内部故障。
HLP
-C100故障代码
hlp
c102
变频器故障
码e.47
答:
您想问的是
hlp
c102
变频器故障
码e47是什么意思。封门接触器粘连。E47故障号是:封门接触器粘连。故障原因:有预开门和再平层时,封门接触器粘连。处理方法:检查封门接触器反馈出点信号信号特征(常开、常闭),检查封门接触器动作是否正常。变频器(Variable-frequencyDrive,VFD)是应用变频技术与微电子技术...
1