答:
根据《CECS120:2007套接紧定式钢导管电线管路
施工及验收规程
》壁厚验收规范如下图:
jdg管
规格型号 jdg镀锌穿线管规格主要有:Φ16、Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50;国标厚度:Φ16jdg穿线管的国标厚度是1.5mm;Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50jdg穿线管国标厚度都是1.6mm。非国标厚度:1.0mm...
jdg管验收标准
有哪些规范?
答:
1、
JDG
电线钢导管子的割断,须采用无齿锯或钢锯,割断口应表现光滑,无毛刺。2、暗敷设JDG电线钢导管材的弯曲半径不应小于6倍的管外径;在混凝土平面内,其弯曲半径不应小于10倍的管外径;而明敷设JDG管材的弯曲半径不应小于6倍的管外径。在两接线盒之间仅有一条弯头时,弯头半径不能小于管外直径的4...
JDG
电线管国家
标准
是多少?
答:
根据国家
标准规范
:《套接紧定式钢导管电线管路
施工及验收规程
CECS_120-2007》A.0.1上注明,JDG套接紧定式钢导管材除了Φ16管国标壁厚(S)是1.5mm,Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50国标壁厚(S)为1.6mm,厚度允许偏差为:±0.15mm。
JDG管
国标1.6mm壁厚出厂长度为:4米长,长度允许偏差为正负...
jdg管
国家
标准
?
答:
JDG管
也称为“套接紧定式钢导管电线管”,所以检查JDG管壁厚国标
规范
能够参阅《套接紧定式钢导管电线管路
施工及
检验
规程
CECS_120-2007》该规范。1、JDG管国标壁厚规范1.6mm,答应误差正负±0.15mm,厚度抵达1.45以上就算国标了,不过目前市场上面用1.5mm的JDG管也比较多,明敷暗敷都可用,也可以...
jdg管的规范
要求
答:
JDG管
国标壁厚
标准
1.6mm,其余1.2 mm;能够有正负±0.15的下差。JDG管系列产品根据国家标准《电气
安装
用导管特殊要求》,完全按照GB/T14823.1-93和GB/T13381.1-92标准进行设计生产。
JDG管的
技术
标准
答:
JDG管的
执行标准是:JDG/KBG 导管系列产品符合国家标准《电气安装导管特殊要求》(GB/14823.1-93 GB/13381.1-92),技术标准符合GB/50258-96符合《紧定式镀锌电线钢导管电线管路
施工及验收规范
》中国工程建设标准化协会(CECS)标准,并参照英国标准BS4568-1790金属电线管和配件的技术规范,产品经中国电工...
JDG管安装规范
要求
答:
电线管路暗敷设时,管材的弯曲半径小,对管内穿人绝缘线不利,绝缘电线所受拉力大,绝缘电线的绝缘层易磨损,不利于安全运行。本条提出的弯曲半径数值,是总结
施工
经验的结果。4.0.13本条系根据原
规程
3.0.11条修订的。为使钢导管电线管路敷设后不影响建筑物抹灰面及埋入太深不利于管路与盒(箱)的连接...
最新的
jdg管
壁厚
规范
要求是什么?
答:
jdg管
壁厚规范 根据《CECS120:2007套接紧定式钢导管电线管路
施工及验收规程
》壁厚验收规范如下图:jdg管规格型号 jdg镀锌穿线管规格主要有:Φ16、Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50;国标厚度:Φ16jdg穿线管的国标厚度是1.5mm;Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50jdg穿线管国标厚度都是1.6mm。非...
最新的
jdg管
壁厚
规范
要求是什么?
答:
JDG管
国标壁厚
标准
1.6mm,其余1.2 mm;能够有正负±0.15的下差。JDG管系列产品根据国家标准《电气
安装
用导管特殊要求》,完全按照GB/T14823.1-93和GB/T13381.1-92标准进行设计生产。
jdg
电线
管安装规范
?
答:
(4)
JDG
穿线管埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm (5)套接紧定式钢导管管路明敷设时,其支架、吊架的规格,当无设计要求时,不应小于圆钢:直径6mm:扁钢:30mm*3mm:;角钢:25mm*25mm*3mm的规定 (6)管入箱(盒〕应一管一孔,管径与箱(盒)敲落孔应吻合,严禁开长...