33问答网
所有问题
当前搜索:
jdg线管隐蔽验收记录
jdg穿线管
壁厚规范是什么
答:
JDG管国标壁厚要求:JDG管规格主要有:Φ16、Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50,其间Φ16的
jdg穿线管
的国标厚度是1.5mm,其他的jdg穿线管国标厚度都是1.6mm。
最新的
jdg管
壁厚规范要求是什么?
答:
JDG管
国标壁厚标准1.6mm,其余1.2 mm;能够有正负±0.15的下差。JDG管系列产品根据国家标准《电气安装用导管特殊要求》,完全按照GB/T14823.1-93和GB/T13381.1-92标准进行设计生产。
jdg
和gdg
线管
是一回事吗
答:
JDG管
施工工艺 (1)JDG管的堵截须选用无齿锯或钢锯堵截,端口应润滑,无毛刺。(2)JDG管暗敷设时,其曲折半径不该小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其曲折半径不该小于管外径的10倍;JDG管明敷设时,其曲折半径不该小于管外径的6倍。当两个接线盒间只要一个曲折时,其曲折半径不宜小于管外径的4...
jdg穿线管
壁厚规范?
视频时间 00:41
jdg穿线管
规格标准是哪份?
答:
jdg穿线管
规格标准,根据《套接紧定式钢导管电线管路施工及
验收
规程CECS_120-2007》A.0.1上有注明。
jdg
镀锌
穿线管
产品简介及安装注意事项
答:
现在不管是工业建筑还是家庭装修装饰,
jdg
镀锌
穿线管
总能在关键时刻派上用场,这就是jdg镀锌穿线管吸引消费者的关键所在,那么jdg镀锌穿线管大家了解多少呢,我们为大家普及一下。一、产品简介 1、塑胶穿线管 执行标准:JG 3050-1998。通俗地讲是一种白色的硬质PVC胶管,防腐蚀、防漏电、穿电线用的...
JDG
/KBG镀锌管国标厚度规格表是什么?
答:
JDG电线管
厚度标准可参照中国工程建设标准化协会《CECS120: 2007套接紧定式钢导管电线管路施工及
验收
规程》以下是金属JDG电线管厚度标准 JDG电线管Φ16规格,外径允许偏差-0.30毫米;国标厚度1.5毫米;壁厚度允许偏差±0.15毫米;长度4000毫米;长度允许偏差±5.00 JDG电线管Φ20规格,外径允许偏差-0....
jdg
国标管材规格表?
答:
JDG管规格/型号/壁厚允许偏差,根据标准《套接紧定式钢导管电线管路施工及
验收
规程CECS_120-2007》A.0.1上有注明。Φ16的
jdg穿线管
的国标厚度是1.5mm,其他的20/25/32/40/50jdg穿线管国 厚度都是1.6mm。
工地水电预埋基础知识有哪些
答:
2) 疏散指示灯线管预埋: ① 问题:地下室底板浇筑完后,柱子位置
JDG线管
明露; 解决措施:在预埋时,要求将JDG管预埋在面筋下;对于于2mm的钢导管不得套管熔焊...(3)施工技术人员向班组作施工方案和设计图纸交底,填写“施工技术交底
记录
”并下达“工程任务单”。 (4)硬塑料管强度较低,并且脆性高,因此须在同一安装 ...
急!!
穿线管
KBG20
JDG
20国标是多少 非国标是多少
答:
JDG管
国标管的厚度标准是 1.6 mm 不过国家允许的误差范围是 0.15 mm 所以只要管子的实际测量厚度达到1.45 mm 以上 就是国标管了 KBG20管的壁厚为1.2mm及以下。非标的意思就是不达国家标准
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜