如何在
LabVIEW
中使用
OPC
答:
创建
通过
I/O服务器
连接
到
OPC
标签的共享变量 在本小节中,将创建绑定到OPC标签上的共享变量,仍而可以在
LabVIEW
中本地访问
PLC
数据。使用共享变量,您可以在一台计算机或是网络中,在多个LabVIEW应用程序间共享数据。创建绑定到PLC OPC标签上的新共享变量。在LabVIEW项目窗口中,右击我的电脑,选择新建》库。
labview
设值
OPC连接
,出现以下问题
用
的是NI opc 2013 和 三菱的...
答:
可能是OPC server设置不正确导致与PLC未通讯上
;OPC server设置好后,可以使用菜单Tools里面的Launch OPC quick client来查看是否能够正常通讯,确保可以正常通讯后再回到LabVIEW添加共享变量
labview
怎么
通过opc
向
plc
写入数据,datasocket write可以吗
答:
先在
OPC
server中设置好与
PLC
的通讯,保存好配置,并保持运行状态;在
LabVIEW
的项目中添加I/O server,选OPC client,然后选中上一步中配置好的OPC server;在共享库下的OPC上右键,创建绑定变量,把OPC中的Tag添加进来;在程序框图中添加共享变量,就可以进行读写操作了 ...
labview通过opc连plc
s7-200处理数据不对
答:
labview通过opc连plcs7-200处理数据不对是OPC变量设置的问题,
在OPC变量设置中找到网络,将缓冲区设置勾掉即可
。
如何在
LabVIEW
中使用
OPC
答:
先在NI
OPC
server中设定好与
PLC
的
连接
配置,确认连接正常后,保存 在
LabVIEW
工程中,在我的电脑图标上右键,添加I/O客户端,从对话框中选择NI OPC server,添加后工程列表中会出现一个OPC的库 在OPC库下面的OPC变量上右键,创建绑定变量 在程序框图中,添加共享变量,从共享变量列表中选择上面创建的...
labview 通过
ni
opc
servers 与
plc
通信,请问如果我labview程序中有opc...
答:
需要,两种方式,一种是在其他机器上安装ni
opc
servers;另一种是生成安装文件,把需要的东西都打包,这个样子安装一次之后,卸载不要把ni opc servers卸掉,以后只要更新exe就好了。
labview
opc
与
plc
200通讯慢吗
答:
慢与快要看你的应用,一般
opc
通讯都比较慢,大概1秒的刷新周期,如果数据量大更慢,一般做监控操作足够了。需要高速刷新的需要另想办法。
labview
与
plc
通讯
opc
响应时间
答:
100ms。
通过
查询
labview
与
plc
通讯
opc
响应时间资料了解显示得知,labview与plc通讯opc响应时间为100ms,深受广大用户支持。
labview
能与西门子
PLC
S7-1200通讯吗
答:
可以的,
用
DSC模块的
OPC
就可以实现
用
labview
编写
opc
与
PLC
通讯程序,生成安装包后在另外一台不能成功
连接
...
答:
opc
需要生成一个配置文件Untitled,然后将配置文件一起打包到安装包。