pkpm梁间荷载怎么输入
pkpm
中
梁
的
荷载输入
只输第一层荷载 还是上面的楼层累加之和
答:
PKPM中梁间荷载:只输入梁上面的墙的重量
。举例:[一层顶梁间荷载如何输入?]答:1.画完一层的楼层定义。2.“荷载输入”-“梁间荷载”-“恒载输入”里面设置大小后布置 3.恒载大小如何确定?看二层的建筑图,比如二层这个位置有个墙,这个墙下面是一层顶的某个梁,那么就在这个梁上面布置恒载,...
请教高手用
PKPM如何输入梁间荷载
,墙间荷载,柱间荷载,节点荷载
答:
楼板活载为2.0 阳台为2.5 不上人屋面0.5,上人屋面为2.0. 有商业的话是3.5 ,然后直接在楼面荷载里面
输入
就可以了。你做的那个楼应该是没有节点和柱
间荷载
的。
pkpm
恒活设置,楼面荷载的活载和恒载,
梁间荷载
的活载和恒载,分别是什么...
答:
PKPM恒活设置指的是楼板恒载和活载;楼面恒载包括楼板自重、地面或楼面做法重量,
按照面荷载输入 楼面活载按照《荷载规范》取值,按照面荷载输入
梁间恒荷载包括线荷载和集中荷载 梁间恒荷载的线荷载是梁上砌体或隔墙的重量,按照线荷载输入(利用砌体容重、砌体厚度、高度换算)梁间活荷载是指作用于梁上...
PKPM荷载输入
,来个详细的
答:
PMCAD中--进入 建筑模型与
荷载输入
:板荷:点《楼面恒载》会有对话框出来,选上 自动计算现浇楼板自重,然后在恒载和活载 项输入数值即可,一般恒载要看楼面的做法,比如有抹灰,找平,瓷砖,吊顶什么的,在民用建筑中可以输2.0,活载就是查荷载规范。
梁间荷载
:
PKPM
中梁的自重是自己导入的,所...
设备
荷载
在
pkpm
中
怎样输入
答:
【结构设计师】一般情况下,
可以直接按照恒荷载或者活荷载输入
。关于地震情况下的附加应力,这是没法考虑的,因为没有办法进行计算。但是你输入荷载时,应该知道还有组合系数这一说吧?所以实际上已经有一定的安全储备了。这个储备值一般情况下已经足够了。希望回答对你有帮助!
pkpm梁间
两个 梯形
荷载怎么输入
答:
既然是两个线性单平面荷载 你用手算叠加起来再当成一种
荷载输入
就可以了 简单说就是把两端荷载计算出来 输入梯形荷载
pkpm
在设计时
荷载怎么
去计算 或者是
输入
参数
答:
PKPM
里面的
荷载输入
1、PKPM里面的
梁间荷载
,一般的就是梁上墙所产生的荷载。答:计算时,设墙为二四墙取普通砖容重18(一般用的是普通机制砖,取19)KN/平米,摸灰层取17(石灰沙浆,混合沙浆)KN/平米,这么一来,每平方墙面产生的荷载为: 19乘0.24+17乘0.02乘2=5.24 KN/平米 (抹灰层...
...两层底框托一层住宅的门市房,建模板
梁荷载如何输
大约多少?后面计算...
答:
2楼说得是对的。可以选择自动计算,也可以去掉自动计算自重,然后手动
输入
线
荷载
的大小,
怎么
考虑折减和增加就看你设计时怎么考虑了,一般转换
梁上
的荷载要增大一些,程序里还有好几个地方可以考虑加强。板的荷载看功能,普通住宅的话,2.0就可以了。这种底框尤其要注意satwe里的刚度比关系,要调整好。
PKPM
中,次
梁间荷载如何输入
啊 因为次梁可以不在轴线上输入吧,那样如何...
答:
没问题啊,在
荷载输入
菜单中不是有“次
梁荷载
”输入么?08和10版都可以的,更早的版本实在不记得了,因为我从来不用次梁布置,都是当做主梁布的。其实
PKPM
官方推荐的就是把次梁当主梁布置。按照次梁布置的话,限制是很多的,而且计算结果也不够准确。次梁布置这个功能会逐渐被淘汰。
PKPM输入梁间荷载
,墙高5米,墙厚0.2米,求详细计算过程及结果。
答:
厚度,框架结构的填充墙厚度为200mm;高度,层高减去梁高。折减系数,当墙体上超过一半的面积开洞安装门窗后,乘以折减系数0.7。楼面荷载:装修层荷载+结构层荷载(不勾选板自重),或只
输入
装修层荷载(勾选板自重)。
梁间荷载
:梁上墙体荷载。柱间荷载:一般不用输入,除非有吊车荷载。