1 教材和结果都对,原因是M仅接通了一个扫描周期T,程序是循环扫描执行的,首次接通后的循环仍有执行的结果(只是为零了);眼睛能看见M或Q的变化需要N个周期长才行。2 解决办法: a :自锁功能使用;b :M或Q使用保持寄存器过渡(含有记忆)的选通。参考资料:·
西门子S7-200
上升沿触发
没反应怎么办?
答:
P指令用来检测
上升沿
,图中I0.0接通,P指令只接通一个扫描周期,即后面的M0.0线圈只接通一个扫描周期,Q0.0当然也只接通一个扫描周期了 一般P指令和N指令都与S(置位)和R(复位)指令共同使用的,把图中M0.0的线圈换成M0.0的置位指令即可实现动作!工程上利用自锁方式记忆下I0.0的动作,也...
plc
里编程连续放两个
上升沿
为什么会不起作用?
答:
连续两个上升沿,就是需要这两个触点在同一个扫描周期里由OFF变成ON,
只要差了一个扫描周期就会不起作用
。望采纳。。。
下图欧姆龙
PLC
用
上升沿
和下降
沿触发
定时器怎么不起作用?按下0.01松开...
答:
因为定时器只有在定时时间到时其定时时间到标志位才会被置位,
因此你需要长久的给定时器触发信号以确保定时器能够正确定时
。或许你可以KEEP一个位,然后通过这个位来使得定时器的输入信号有足够的时间确保定时器能够正确定时。
松下
plc
两个
上升沿
一个没有收到
答:
松下plc两个上升沿一个没有收到主要原因如下:
1、主电源出现故障,导致plc无法正常工作。2、控制线路出现问题,例如线路松动或接触不良
,导致plc无法接收到上升沿信号。3、电器件出现故障,例如传感器、开关或其他元件损坏,导致plc无法接收到上升沿信号。4、程序出现问题,导致plc无法正常执行上升沿指令。
为什么西门子
PLC
加个
上升沿
脉冲后后面的一直不能用
答:
按扫描顺序,执行T44置位后,T44寄存器为1;但下一条指令是复位,T44为0,所以扫描到网络2中的T44常开触点是断开的。更改方法:
上升沿
指令可以不用,在执行ADD之后再写复位T44指令即可。
我下的三菱
plc
编程软件
上升沿
下降沿触点都用不了
答:
这是正常的,表示条件不满足,不能用。能用的时候自然变了。
西门子
PLC
S7 200有时候
上升
下降沿采不到
答:
我遇到过这样的情况,不过最后确认是我没有看清,可以将上升下降沿的前面的程序运行结果做一个置位或复位看前面程序段是否确实产生上升或者下降的动作,有的时候程序运转速度很快在监视的时候看不出来结果,写一段置位复位把结果锁住,看这个结果应该不会有
上升沿
采不到的情况。
台达
plc上升沿
取不到信号
答:
台达
plc上升沿
取不到信号的办法是:1、子程序中尽量避免有上升沿。2、上升沿保留一个扫描周期,只要程序逻辑正确,不会取不到这个信号。台达PLC又名台达可编程、台达可编程控制器、台达可编程序控制等,是台达为工业自动化领域专门设计的、实现数字运算操作的电子装置。
西门子
plc
仿真时
上升沿
检测不起作用
答:
西门子300的PLC和三菱等
PLC的上升沿不
一样!你程序中M0.1是上升沿的储存点,他是M1.0的上升沿。300的程序 上升沿和下降沿 要一个单独的位来储存,这个位不能作其他用途。