plc如何检查有没有输出
PLC
输入
输出
线路
怎么检查
?
答:
先观察PLC的RUN指示灯是不是亮的,如亮,说明 plc正常,应该是输出线路有问题,比如电源跳闸、烧坏
。如果所有输出模块的输出点都不亮,可能是cpu程序 死机,或者总线故障。如果不亮,打开开关使其点亮。再观察对应的输出指示灯亮没亮,如果输出指示灯亮了,却没有输出,就是输出触点坏了,如果输出指示灯...
怎么检测PLC有没有输出
答:
看你要测量哪个输出端子,其对应的指示灯应该也是亮的;假如你输出com端不接电源的话,
有输出
的话com端和对应的输出端子是通的。
三菱
plc
Fx1s型有输入
无输出
是什么问 题?
答:
首先要知道PLC是需要程序的,不是有输入就一定会有输出。有没有输出完全是程序控制的。
看看输出指示灯亮不亮,如果输出指示灯亮,输出没有信号
,就是输出坏了。如果输出指示灯不亮,就在线监视,看看程序里有没有让它输出,如果程序里输出了,而输出点灯都不亮,那就是CPU和输出电路之间坏了。如果程序...
plc有
输入
没有输出
,这类问题该
怎么
去查?
答:
首先看PLC有没有处于run状态,然后监控程序,给所需要的输出点写入1,如果写不到1,说明你程序有问题
,程序里面可能哪个地方一直复位这个输出点,查看一下,如果能写进去,才测试一下PLC输出端口输出有没有动作,如果写入了1还没有动作,那就是PLC硬件输出点的问题了 ...
PLC
如果
没有
输入
输出
应该
怎么
查?
答:
先判断是不是硬件线路问题:电源是否正常
,控制变压器保险炸,线路有无断口或短路,动作器件或仪器仪表是否正常输出等。硬件没问题,再检查是不是PLC硬件问题,PLC硬件没问题再检查是不是程序故障。对于输出 看PLC硬件是不是有问题,比如PLC的I/O模块相应的输出指示灯是否量,对应的控制信号输入是不是送到...
怎样
判断
PLC
某个
输出
端子有信号
答:
第一步开输出端子对应的灯亮不亮,亮了说明
有输出
信号,第二步用万用表测量该点与公共端是否有电压差(一般是24V或者220V)。电压模拟量输出,那就直接测量模拟量输出的两个端子。电流模拟量,我目前还不知道用什么好的法子。
西门子
PLC
运行中会
没有
输入
输出
,SF/DIAG显示红色报警,断电一两分钟后恢...
答:
地址使用上的常见问题还包括对输入I和过程输入PI的不当操作,以及对
输出
Q、PQ、定时器和计数器等的错误引用。例如,如果程序期待的I或Q地址在
PLC
的实际配置中并不存在,或者地址无法找到,同样会导致SF报警。此外,组态设置与硬件的实际配置不匹配也可能引发此类故障。在处理这类问题时,
检查
和确认程序中...
西门子
PLC
运行中会
没有
输入
输出
,SF/DIAG显示红色报警,断电一两分钟后恢...
答:
5. 当然,故障原因也可能与其他因素有关,如组态设置与实际硬件配置不符等。6. 若在程序中使用了I、Q地址,而
PLC
实际上
没有
相应的输入
输出
,或者无法找到这些地址,也可能导致SF故障。7. 建议用户仔细
检查
程序中的地址引用,确保它们与实际的硬件配置相匹配,以解决此类故障。
电工请进,
PLC
自动
输出没有
信号,不输出,手动正常,
怎么
查
答:
PLC
上都有输入、输出的指示灯,自动状态时看相应的输出指示灯是否亮,如果灯亮说明PLC本身是
有输出
的,
检查输出
接线是否正确,如果输出灯不亮,应该是
plc
程序有问题。
西门子
plc
s7-200有输入,
没有输出
是
怎么
回事? 输出地Q点位的LED灯都不 ...
答:
首先看 S7-200的 是否处于运行状态 请点击输入图片描述 正常情况下 是 电源指示灯(PW)和运行灯(RUN) 亮绿色 不是这样,那就说明 有故障或没有切换到运行状态,此时
PLC
内部的用户程序是不会被执行的。如果确认 PLC处于正常的运行状态,那就说明是程序问题或条件不满足 因此
没有输出
。这一步就需要用...