plc怎么处理传感器信号
plc
可以直接接收和
处理
什么样的
信号
(
如何
把
传感器
接受的信号传到plc...
答:
可以接收模拟和数字信号,这些都是通过plc上的输入输出模块来完成的
。传感器的信号也分为模拟的和数字的,所以不同的传感器,检测不同的信号,就要选择不同的plc的输入输出模块。
怎样
用西门子
PLC
接收
传感器
传来的4-20mA的
信号
答:
以西门子200为例,接线的话
传感器
的正接24V电源的正,传感器的负接
PLC
的A+,RA跟A+短接,A-接24V电源的负,程序的话,先要把取过来的
信号
转化为实数,用I_DI的块,输入是你的PLC的模拟量输入点的地址,然后自定义一个输出点,例如VD530;然后用SUB_DI块减去6400,这里指的是定义4mA为6400,输出...
三线制
传感器
的
信号怎样
采集到
PLC
输入端处?
答:
信
信号
直接进入
PLC
输入。光电
传感器
有NPN型输出型(电流流入)和PNP输出型(电流流出)两种,当电流流出的传感器(PNP输出型)在接通时,电流是从电源经传感器的输出端(output)流到负载(load)上,进入负载,然后流到接地端。而电流流入(NPN输出型)的传感器接通时,电流是从电源经负载流到传感器的输出端(outp...
传感器
输出4-20mA
信号
到
PLC
中,PLC需要
怎么
做才能把这个信号显示在上位...
答:
先把硬件接线接好接对,在
plc
软件中能看到数据变化,假设plc 模拟量通道量程是 0-32000 (s7-200),plc中不用动,在上位软件定义此变量时,将量程初值下限设为0 上限=32000,变换后工程下值设为0,上限=1.0 (浮点型变量)。这样显示压力就会与现场压力表一致了。需要知道所使用的模拟量模块的分解...
怎样
用三菱
PLC
接收
传感器
传来的温度
信号
并加以调节
答:
温度传感器以pt100热电阻为例,
首先把温度信号送到温度变送器,输出4ma--20ma的电流,再把信号送到模拟量处理模块,程序内部要设定好了
,通过pid运算(就是比例,微分,积分),通过模拟量模块输出送给控制器,就可以控制温度了。打字打得累得慌,有问题给我留言吧 ...
对于两线制的压力
传感器
,两根线用来接电源了,
PLC怎么
采集其4-20mA的模 ...
答:
采集方法:二线制压力
传感器
的一根线是24V,另一根是4-20mA的模拟量
信号
,进
PLC
的模拟量模块,24V(电源+ ) --- 传感器+ --- 传感器- --- PLC+ --- PLC- --- 24V(电源-)。其他的用程序实现,如果要把模拟信号转换为数字的再输入
plc
,这中间要进行模拟和数字的信号转化。
温度
传感器
(pt100)输出什么
信号
,
plc怎么
识别、
处理
答:
PT100其实就是一个电阻,其阻值基本上是随温度线性变化,在0℃时阻值为100Ω。
PLC
对其电阻进行测量就可知道电阻所处的温度,这个可以有PLC的AD转换模块自动完成。
传感器
输出的模拟量
信号PLC
要
如何处理
答:
PLC
加载A/D转换模块,从模块内部读取转换后的数字量 OMRON的CP1H小型系列机自带两通道A/D输入,可以不需加装A/D专用模块
传感器信号
输出及
PLC信号
的接收
答:
1,
传感器
有很多种,传输的
信号
也很多,按用途分,大致分两类:数字量和模拟量.数字量传感器比如光电开关,机械开关等,可以理解位一个开关,监测到目标,开关闭合或者打开(这里也有高电平和低电平的用法),归为使用目的是,传输给
PLC
一个数字信号,你可以理解为0,1,然后在PLC中进行逻辑编程.第二类为模拟量传感器...
模拟量的压力
传感器
《四线》用
plc怎么处理
答:
你首先要知道
传感器
的接线,然后要弄清楚传感器输出的是什么
信号
(电压还是电流)和传感器的量程(工程单位),当
PLC
正确读到信号之后(如4mA对应的AD值是多少,满量程对应的AD值是多少),你才需要对信号进行处理。具体
怎么处理
,就要看你程序中需要什么量了。AD值和工程量是成线性关系的,你只要把这个...