33问答网
所有问题
当前搜索:
plc普通计数器频率
三菱FX1N
PLC普通计数器
答:
所以只要监视一下运行程序时的PLC扫描周期最大值,就可算出普通计数器的响应频率
。如扫描周期=100ms,则频率=1/(2*100ms)=5Hz < 10Hz,会出现漏计。
PLC
高速计数器与
普通计数器
有什么不同
答:
高速计数器响应速度快,而普通记数器响应速度慢,
普通记数器的记数频率只有几十赫兹
,而高速记数器的记数频率高达10千赫,高速记数器线圈应一直通电,以表示与它有关的输入点已被使用其它高速记数器的处理不能与它冲突。高速记数器以中断方式工作,与扫描周期无关,而普通记数器受扫描速度的制约。
利用
PLC
的
普通计数器
对输入点接通断开次数进行计数时,
计数器频率
受什么...
答:
用电脑监控
plc
可以查看扫描周期,模块式plc每个模块速度也不一定一样,有高速模块也有低速模块,有的模块允许的开关速度很低,要注意,还有就是输入的滤波时间,这个时间一般是可设定的,要设定最低。
PLC
读取脉冲信号是使用专用模块吗?
答:
PLC普通
的
计数器
是和PLC的扫描周期相关联的,如果是高速脉冲,就应该用专用的计数模块.并且各种PLC和模块的最高
计数频率
也是不同的,例如:三菱Fx2N内置计数器最高为:1相60KHz、2相30KHz,Fx2N-1HC高速计数模块最高为2相50KHz.西门子S7-200内置计数器最高为20KHz,S7-300C、C7集成计数器最高为60KHz,E...
plc计数器
一秒数字能变化多少
答:
这个要是
普通计数器
,就得看
PLC
的扫描周期了,最快的就是一个扫描周期计一个数,几十个不是问题。要是高速计数器,就得看这个PLC支持的采集
频率
了,比如有的支持200KHz的采集,那么1s就变化200 000个。望采纳。。。
三菱
PLC
外部输入信号每分钟变化3000次需要高速
计数器
吗?
答:
要,
普通计数器
受限于
PLC
的扫描速度(100ms左右,即10Hz/s),所以计数速度也就是10Hz以下。而你一分钟3000也就是50Hz/s,所以要用到高速计数器。高速计数器不受PLC的扫描速度影响。
plc
一个扫描周期是多久,会不会有丢失脉冲的问题,如何解决?
答:
PLC
有高速技术器 通道,一般一只CPU有多个高速
计数器
通道。高速计数器工作不受PLC扫描周期的影响。一般
计数频率
1K~1MHz,具体要看PLC的技术说明。另外有的PLC还有脉冲扑捉功能。例如:西门子S7-1200/1500 都有脉冲扑捉功能。(专业从事 自动化控制系统 电气设计、编程、技术培训)西门子S7-200/s7-200...
计数器频率
与
plc
扫描周期的关系?
答:
普通计数器
是当
PLC
程序扫描到计数器的指令时,才会判断是否计数,因此普通计数器的
频率
换成的周期时间必须大于PLC的扫描周期。高速计数器是计外部高速脉冲信号用的,是脱离了PLC扫描周期的计数器,它的频率,受PLC输入端口的硬件影响,与PLC的扫描周期无关。因此是高速计数器的频率转成的周期时间是小于PLC...
三菱
PLC
指令中
普通
指令和高速指令有什么区别
答:
1)
普通计数器
,是1个扫描周期,被执行一次。如果外部输入信号 的周期,小于1个扫描周期的时间,计数器就工作正常,反之,就会少计数。例如:你
PLC
的扫描周期是 100毫秒(0.1秒)如果你的外部输入信号 是 每隔 200毫秒(0.2秒) 产出一个信号,那么用普通计数器就 可以了。但是 如果 外部输入信...
三菱
PLC
FX3U
计数器
每隔多少秒计数一次?
答:
当通电后T0线圈工作,同时C0
计数
一次,三秒后T0由常开变成闭合,Y012输出,Y012输出的同时Y012触点由常闭变为开路,T0线圈停止工作,T0触点再由闭合变为常开,Y012停止输出,Y012触点再变为常闭,C0计数第二次,如此循环,当C0计数达到K3时,也就是3次时,C0触点,变为开路,此程序终止 ...
1