答:
在欧姆龙
PLC
手册当中对内置输入端子功能分配有介绍,比如在N20/NA20当中,CIO0.06是脉冲0的原点输入
信号
,0.07是脉冲1的原点输入信号。这是端子的功能,但是要实现这个功能还需要在PLC软件当中的"脉冲输出0/1“选项页上的原点搜索设定上进行参数的设定,各种方式和模式要仔细看手册上的说明。
请问图中的
PLC怎么
和伺服驱动器连接,伺服驱动器配了一条有六根线的接...
答:
伺服报警信号要接入
plc
的输入端口,
反馈信号
,从而引起控制系统的停机或者显示等功能。至于脉冲和位置方向信号,公共端直连就可以,然后各种的
信号接
不同的位置,在于自己程序定义。由于是高速脉冲,能用的只有固定的接口,位置信号普通的输出接口就可以。
谁知道
怎样
把传感器的输出
信号
输入到
PLC
中啊,还有PLC的输出端Q0.0怎样...
答:
直接将
信号
线接到模拟量模块上,交交流电机不是还有接触器嘛,接触器后不是电机嘛,把接触器的线圈接到Q0.0上
西门子
plc
输入
信号
,在接线端子上
如何
短接信号?输入为开点和闭点的区别...
答:
这个要看你需要什么点。要这个点是开的还是闭的。
PLC
内部需要
怎么样
来确定。正常的是输入为开的内部也是开的。输入点关时内部也闭合。如果输入点是闭合的内部需要要闭合。那在编程时内部点就要设计成长开的。就可以了。这样输入点闭合内部也闭合。如停止位就这样也可以。
三菱
PLC
和松下伺服驱动
怎么
接线的呢!主要是脉冲和方向。
答:
三菱
PLC
和松下伺服驱动器的接线方法是将PLC主机上的脉冲输出通过集极输出与松下伺服驱动器的接收端连接。PILSH是脉冲,SIGNH是方向。如果Y0是脉冲输出,Y2是方向。那么松下伺服驱动器是使用不了这几个接口的。因为PULSH1、PULSH2、SIGNH1、SIGNH2只收受差分
信号
,可以接受最高4MHz的脉冲信号,而PLC主机...
伺服电动机
怎么
接线?
答:
伺服电机有三种控制方式,位置控制、速度控制、力矩控制。在这里用到的是位置控制。位置控制前,需要把伺服电机的参数设定好,比如经过计算得出伺服电机转一圈,往前行走10cm,需要1000个脉冲。然后,把
PLC
和伺服驱动器连接起来。需要伺服电机到达的工作位置是25cm处,那么就通过PLC给伺服驱动器2500个脉冲,当...
NPN型接近开关与
plc怎么
接线
答:
棕色接外部电源正,蓝色接外部电源负,同时接输入端的COM,黑色
接PLC
输入(一定要确定好输入端是正极还是负极)。三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为
信号
,应接负载。负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应...
Plc
的输入
信号
一般是什么信号Com接负极是输出什么信号?
答:
PLC
的输入
信号
一般是电平信号,高电平或者低电平。输出公共端COM接负极,输出一般就为低电平信号。望采纳。。。
多个开关量
信号
PNP,一个
PLC
输入点,
怎么样
接入呢?
答:
那个是可以的,但是最好不要多加。2~3个最多了。还有最好用NPN型,
信号
是负极进入
PLC
输入点比较好点。
4-20ma模拟
信号
两线制
怎么
接线
答:
4-20ma模拟
信号
两线制接线如图:4-20mA是一种两线制4-20mA 信号隔离调理器,其主要用途是解决
PLC
/DCS控制系统与传感器、上位机、下位机等数据采集、执行机构之间信号的窜扰和冲突问题。其原理是采用线性光耦将信号的输入与输出回路隔离开来,通过比较调节、
反馈
放大电路来控制模拟信号的线性传输精度和线性...