33问答网
所有问题
当前搜索:
plc能接受5v的编码器吗
PLC
西门子1200系列 通过
编码器
来控制伺服电机
答:
需要把
编码器
AB接到伺服上。这样响应才会高 按钮接到
PLC
上,编程通过通讯改变伺服内部的齿轮比
台达
PLC
有没有
编码器
脉冲输入口
答:
有,一般是第一个输入口,支持高速计数
PLC
接多个
编码器
怎样实现
答:
用简单点的方案,走总线吧,找些支持总线
的编码器
就
可以
。
西门子200
plc
高速脉冲计数器输入端
接受
电平问题
答:
CPU224XPsi)这两个型号,其I0.3/0.4/0.5这三个输入口,逻辑1对输入电压的要求是高于4VDC即可。对于I0.3/0.4,刚好对应了HSC4、HSC5的时钟脉冲输入,如果你
的编码器
信号不带零位脉冲,只是A/B相信号,这刚好满足你的需求。如果不够,要求也不是过高,找光耦做一个电平转换也能满足需求。
三菱
plc
都
可以
使用哪种输出
的 编码器
答:
前提你的
plc
的高数计数器平率能跟上你
的编码器
,还有你脉冲输出也要跟上,就
可以
实现,接下来可以用高速计数器读取编码器的值,再发脉冲就可以了,至于梯型图不同的plc型号都不相同
电机
编码器
信号如何进入
plc
答:
编码器
信号24v 不是需要转换板转成24v
plc
得输入端开始的x0-x6 支持高速计数器的 如果你编码器在低速下能计数高速下不能计数 那么你得换带高速计数得plc
编码器
(A相,B相)接欧姆龙
PLC
答:
先把编码器接入高速计数模块,然后读高速计数模块的dm寄存器,dm寄存器的里面直接读出的就是对应分辨率
的编码器
的脉冲数,然后按要求编程。很久没玩omron了,忘了默认dm的地址了,你自己查下cpm2a的说明手册上面有。不过你写的00000和00001的地址不对,这两个是输入模块的地址。
带反向
的编码器
如何与
plc
连接并使用
答:
PLC
有高速计数器功能,一般正反向
编码器
是正交90度,正向计数器加,反向计数器减,
可以
在PLC内设置。
PLC
系统
的编码器
?
答:
PLC
= Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器,一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
编码器
,是一...
plc
怎么读伺服
编码器
的值
答:
通过
PLC的
高速计数口(一般前面几个输入点是高频输入),使用PLC内部计数器来读脉冲,
可以
采用中断处理