33问答网
所有问题
当前搜索:
sf6断路器灭弧的基本原理
断路器的
工作
原理
是什么
答:
? 空气开关和断路器的用法与功能都是差不多的!只是一般空开用在负荷较小的场合,断路器一般用在负荷相对较大一点的场合!? 根据所采用灭弧介质的不同,断路器包括空气断路器(俗称空气开关)、真空断路器、
SF6断路器
、油断路器等。民用建筑电气设计由于电压多为220~380V,
断路器灭弧
介质为空气,故称...
sf6断路器的
特点
答:
1、断口耐压高:
SF6断路器
因
灭弧
能力强、介质强度高、单断口耐压高,因而在同一额定电压等级下所需要的串联断口数比空气断路器或少油断路器少,如一般220kv SF6断路器只需1~2 个断口,而空气断路器或少油断路器要4个断口。2、允许断路次数多,检修周期长:由于SF6气体分解后还可以恢复,在电弧作用下...
220kv
sf6
母联
断路器
气压到零的处理
答:
气压的作用是
灭弧
,气压表计中有三对接点,分别用于压力过高和过低报警和控制回路的合分闸闭锁。压力为另时,控制回路已被闭锁,不能进行电气操作,但是
断路器
本身有设置机械的紧急分闸,平时可以使用,但是气压为另不可以操作,否则触头会烧坏,甚至更严重,可以先切断所有负荷,再断开断路器,再进行检修...
六氟化硫断路器的
结构形式
答:
①瓷柱式结构:取积木式,系列性强,可用多个相同的单元
灭弧
室和支柱瓷套组成不同电压等级的断路器。中国FA4-550型
SF6断路器
为瓷柱式结构,其额定电压为500千伏,最高工作电压为550千伏。断路器由三个独立的单相和一个液压、电气控制柜组成。每相由两个支柱瓷套的四个灭弧室(断口)串联而成。在每个...
SF6
密度继电器内部构造 SF6密度继电器内部构造和温度补偿
原理
是...
答:
SF6断路器中的SF6气体是密封在一个固定不变的容器内的,在20℃时的额定压力下,它具有一定的密度值,在断路器运行的各种允许条件范围内,尽管SF6气体的压力随着温度的变化而变化,但是,SF6气体的密度值始终不变。因为
SF6断路器的
绝缘和
灭弧
性能在很大程度上取决于SF6气体的纯度和密度,所以,对SF6气体纯度的检测和密度的...
六氟化硫
(
SF6
)
断路器
是利用SF6气体作
灭弧
和绝缘介质的断路器,它的优点...
答:
【答案】:A、C、D
六氟化硫
(
SF6
)
断路器的
优缺点:1)无色、无味、无毒且不易燃烧,在150℃以下时,其化学性能相当稳定;2)不含碳(C)元素,对于
灭弧
和绝缘介质来说,具有极为优越的特性;3)不含氧(O)元素,不存在触头氧化问题;4)具有优良的电绝缘性能,在电流过零时,电弧暂时熄灭后...
sf6断路器的
特点
答:
sf6断路器的
特点之一是断口耐压高,它的
灭弧
能力和介质强度都是不错的,在同样的额定电压等级情况下,其串联断口数的需求量要比空气断路器少一半以上,有比较高的利用率。当然,除了断口耐压高这一特点外,sf6断路器还有允许断路次数多、断路性能好、额定电流大、占地面积小、抗污染能力强等特点。这种接线...
SF6断路器
常见的故障及处理方法有哪些?
答:
最好调节充气压力与断路器内
SF6
的压力
基本
一致,再接入充气管道接口,充气压差一般应小于100kPa。禁止不经减压阀而直接用高压充气。充入
断路器的
气体压力应稍高于规定压力,以补充今后气体湿度测量所消耗的气体量。 (6)SF6气体湿度的检测 SF6 气体湿度的高低对电气设备的
灭弧
性能、绝缘强度及电气设备的寿命影响很大,当...
六氟化硫断路器
具有的优点是( )。
答:
【答案】:A、B、D
六氟化硫
(
SF6
)
断路器
是利用SF6气体作
灭弧
和绝缘介质的断路器。SF6优缺点:1)无色、无味、无毒且不易燃烧,在150℃以下时,其化学性能相当稳定。2)不含碳(C)元素,对于灭弧和绝缘介质来说,具有极为优越的特性。3)不含氧(O)元素,不存在触头氧化问题。4)具有优良的...
六氟化硫断路器
电源失电断路器会跳闸吗?为什么?
答:
SF6 断路器
在电源失压时 不会断开。 但可以通过继电保护实现。而且现在随着对供电可靠性要求的提高,当电源故障跳闸后,用户的断路器应随即断开,稍候自动重合 的成功率大大提高 。 而用户可以通过操作机构自行合闸送电 。断路器 断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载...