SF6断路器
必须严格控制S6气体中的水分?
答:
电器产品最忌讳的是水分、潮湿环境,尤其是
高压
电气产品,
SF6
气体自然要保证含有的水分不能过大,和变压器油一样,要保证有足够的绝缘程度,就要严格控制SF6气体的纯洁度、不能含有水分、杂质,否则绝缘程度会大大下降。
为什么电容
器开关
要采用
SF6
型
断路器
答:
因为SF6有很好的零点熄弧能力,截流值很小,切容性电流时适合用
SF6断路器
如何进行
SF6断路器的
泄漏测试?
答:
SF6断路器
要安装的装置:1. 设备到达现场后,和总承包商及业主共同开箱检查,核对设备的规格 型号是否和实际一致,并做好开箱记录。 2. 由于断路器在运输和储存过程中在主断路器内充0. 3Bar的 SF6气体进行保护,所以在断路器准备安装前要进行SF6气体的压力检测,压力正常则表示断路器完好。检测方法如下...
请问隔离开关、负荷开关和普通
开关的
区别
答:
在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。主要功能:带负荷分断和接通线路 负荷开关,顾名思义就是能切断负荷电流的开关,要区别于
高压断路器
,负荷开关没有灭弧能力,不能开断故障电流,只能开断系统正常运行情况下的负荷电流,负荷开关由此而得名.负荷开关: 负荷
开关的
构造与隔离开关相似,只是...
SF6断路器
常见的故障及处理方法有哪些
答:
SF6断路器
常见的故障及处理方法有:1、
开关
拒合与拒分 当发出分合闸指令,断路器拒绝动作。主要原因有:辅助开关转换不良;电磁铁线圈引线断开或接触不良;一级阀顶杆弯曲、卡死;油压过低,电动闭锁;合闸阀保持回路大量泄漏;分闸球阀未关闭;单向阀关闭不严,保持油路不通,合后又分;
工作
缸拉毛、卡死...
SF6断路器
随着用户对电寿命试验呼声愈高,IEC专门成立
工作
组对全世界各国运行中的断路器开展电寿命调查,调查结果表明,实际运行中断路器开断额定短路开断电流的并不多,大量开断电流只有断路器额定开断电流的10%~30%,而
超高压断路器
在运行中几乎没有开断额定短路开断电流的工况。因此,IEC在20世纪90年代中期发布的标准修订件中...
高压
少油断路器,
sf6断路器
和真空断路器灭弧性能如何?这三类断路器各适合...
答:
少油
断路器的
灭弧能力较低,而
SF6
和真空断路器的灭弧能力都很高。SF6和真空断路器用于不允许用油的防火区域及需要较高开断能力的回路上,少油断路器用于屋外和一些不是很重要的供电回路中。随着SF6和真空断路器的价格下降,用得越来越多。
谁知道
SF6断路器
导电回路电阻的限值是多少啊?在线等
答:
为此,电力部标准SD301—88《交流500kV电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》作出对
断路器
、隔离开关接触电阻的测量电流不小于直流100A的规定,以确保试验结果准确。使用HTHL-100P高精度回路电阻测试仪是电力、供电部门现场
高压开关
维修和高压开关厂回路电阻测试的专用设备 参考标准...
真空度测试仪
答:
真空度测试仪是真空灭弧室的真空度的鉴定设备,它以磁控放电为
原理
,以单片机为主控单元,测试过程完全实现自动化。真空
断路器
是电力系统中普遍使用的
高压
电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为
工作
基础的,所以它不象油开关,
SF6开关
那样容易检测其质量。传统上,真空断路器用户判断灭弧...