答:
系统负载率30-80%比较好
。太轻了系统效率低,太高了过载风险大。
ups
单机
负载率
应不高于
答:
总的来说,
UPS的单机负载率应该掌握好20%左右的余量,不要超过UPS的标称功率的80%
。同时,用户在选购UPS时应该根据设备负荷情况选购适合的UPS,或者通过降低设备负荷等途径来降低UPS的负载率。只有这样,才能更好地保证设备运行稳定性和可靠性。
备用电源(
UPS
)切换给设备供电,UPS为何要按照设备最大功率来选择UPS
答:
因为UPS容量一般是说KVA,负载大小一般说KW,UPS有个输出功率因数,一般是0.7或0.8或0.9或0.95,
而一般UPS建议负载率为60%~80%
,所以要选大一些的UPS。例如,10KW负载,UPS输出功率因数为0.8,负载率60%,那么10/0.8/0.6=20.8KVA,建议选用20KVA的UPS。负载在启动瞬间会有冲击,另外,负载...
UPS负载率
多少是正常?
答:
一般高频
UPS
电源
负载
因数是0.8,质量差的也就是0.7,内置隔离变压器的工频机可以达到0.9.
3000W的
负载
配多大的
UPS
不间断电源才合适,后备时间要12小时
答:
一般UPS负载率为0.6-0.7左右
,需要配置5KVA的UPS才合适。应急时间为12h,如果该UPS采用16只电池串联供电,电池组额定电压192V,逆变电池放电电流为3000/192/0.85=18A左右,0.85为逆变效率,18*12/0.9=240Ah,0.9为电池放电效率。实际配置120Ah*16只,2组并联就够了。
ups负载率
计算
答:
你好,是双机备份
UPS
吧,考虑UPS容量的冗余,一般以30-40%,单机
最佳负载率
在60-70%,那双机就应30-35%,这样当一台UPS电源有故障,另一台UPS也能正常带载运行。
KSTAR
UPS
,6块电池模块,现在的
负载率
为41%,请问负载率的范围是多少?哪...
答:
KSTAR
UPS
,6块电池模块说明是科士达2000VA的主机,其功率因数是0.8,他的最大负载是1600W,你现在是41%,也就是你的负载是656W。至于范围只要不超过1600W就可以,
最佳负载
在60%--70%,不主张满载。
UPS
电源的注意事项
答:
而用户在实际应用时的
负载
只是
UPS
额定的30%甚至更少,其实这样亦会影响到UPS的使用寿命,毕竟其内部的电池组很多时候都不能完全正常地进行工作。当然也不是说100%的额定负载是最好的,如果这样,UPS出现任何小问题都会造成很大的损坏,实际操作表明选择50%~80%的负载为
最佳
。
如何正确使用和维护
UPS
电源
答:
UPS
电源的最大负载量应该是其标称负载量的80%(如1000w的UPS,按80%
负载率
即800W去匹配负载:1000VA的UPS按80%换算成800W之后再按80%负载率即640W去匹配负载)。如果超载使用,在逆变状态下,常造成逆变三极管的击穿。此外,在使用UPS时,严禁接诸如日光灯之类的感性负载,而只能接纯电用或较小的...
UPS
电源load level是6%是什么意思
答:
load level是负载的意思,
UPS
电源的
负载率
为6%,负载偏小可以在往上加些设备