33问答网
所有问题
当前搜索:
ups负荷计算公式
三项
UPS
系统的
负荷
如何
计算
,最佳负荷区间是多少?
答:
1、三项UPS系统的负荷计算方法:P负荷=UIcosφ
,其中U为三相电压380V,I为线电流,cosφ为功率因数。2、最佳负荷区间为[0.75额定功率,0.85额定功率]。UPS,即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于给单台...
UPS
怎么配置 UPS配置的
计算公式
答:
1)用电设备规模
负荷
约为15kW左右,另外预留15kW的功率新增的设备,总
负载
为30kW。按功率因数0.8推算,
UPS
容量应为30kW/0.8=37.5kW,选用40kVA的UPS电源系统。2) UPS蓄电池的选择与布置 为保证主供电源停电时,也能利用UPS电源继续提供高质量供电,后备电池的配置尤为重要。首先是后备时间数的选择,...
单位机房要上一个
ups
,容量如何
计算
答:
2、计算UPS容量(功率):重点考虑冗余量、环境影响、扩容要求等因素,用总负载除以这些因素系数即得到UPS总容量
。这些因素系数的取值可查阅专业资料,一般冗余量系数取值0.7左右,环境影响系数取0.9以上,扩容要求根据实际情况,如计划扩配一倍的设备,则该系数应取0.5。
ups
额定电流3千瓦可以带多少千瓦
负载
答:
视在功率3KVA,一般功率因数0.7到0.9,可以带2KW左右的
负载
。
UPS
额定容量:3000VA是就是电压乘以电流的乘机,U*I=3000VA,比如220V,电流就是3000/220≈13.64A240V,电流就是3000/240=12.5A一般指设备的容量,或简单理解为功率。交流电源所能提供的总功率,称之为视在功率或表现功率,在数...
知道
UPS
的
负载
和时间,怎么算容量,最好给个
公式
答:
可以计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线查出其放电时间。电池放电电流可以按以下经验公式计算:
放电电流=UPS容量(VA)×功率因数/电池放电平均电压×效率
如要计算实际负载放电时间,只需将UPS容量换为实际负载容量即可。个数×电池电池电压(12V) ×电池容量 =时间 UPS容量 ...
怎么样
计算UPS
备用电源的
负荷
支持时间
答:
简单估算:
UPS
电源功率(VA)×延时时间(小时数)÷UPS电源启动直流电压(所需电池个数×12V)=所需蓄电池安时数(AH),一般情况你的
负载
功率是UPS电源功率的0.6左右。自己算一下你的时间。
怎样
计算
不间断电源的蓄电池可以带
负载
的时间,最好给出
公式
。
答:
假设蓄电池额定输出电压为V1,电池容量为N安时,
负载
大小为P2瓦,可带负载时间T1小时。T1=(V1*N/P2)*0.8*0.75 其中,“0.8”为电池容量余量,也就是安全系数;“0.75”为不间断电源内部逆变器效率,在容量较小时这个系数还是比较可靠的。
机房
UPS
功率确定
答:
普通服务器机柜功率=3.5kW/台;刀片服务器机柜功率=9 KW/台;存储设备机柜功率=5 KW/台;网络机柜功率= 2KW/台;经过
计算
,本项目计算机机房
UPS
用电为99kW。而另一套UPS为整个建筑除机房外所有的网络设备供电,电源深入到各个弱电井,每个弱电井交换设备的功率估为2kW,则整套UPS供电功率为128kW。...
UPS
电容量怎么
计算
答:
UPS
容量
计算
在线式UPS一般功率因数为0.8,1800W÷0.8=2250VA,考虑UPS容量的冗余,一般以20%到30%(因为UPS的最佳工作状态就是
负载
70%到80%);所以设计推荐UPS容量应该为2250VA X 1.3 = 2925VA,从而可以得出选用3000VA的UPS。蓄电池的容量必须是以所定的电压、所定的时间可向负载提供的容量...
知道
UPS
的
负载
和时间,怎么算容量,最好给个
公式
答:
8(
ups
功率因数),结果是41.7ah,也就是说你用41.7ah电池20节就可以保证满载下30分钟。但一般ups不主张满载,再说电池一般是24、38、65等ah,所以你用38ah电池20只足够半小时了。(满载时38ah20只可后备0.456小时,也就是27分钟)。我本身就是做ups的,经常给人家算这个,认可请支持。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
ups电源负荷怎么计算
ups负荷时间计算公式
机房负荷计算
ups有功功率计算方法
ups负载率计算公式
UPS荷载计算
ups的负载怎么算
ups负载容量计算公式
ups输入输出电流计算