33问答网
所有问题
当前搜索:
ups负载率怎么计算
ups负载率计算
答:
你好,是双机备份
UPS
吧,考虑UPS容量的冗余,一般以30-40%,单机最佳
负载率
在60-70%,那双机就应30-35%,这样当一台UPS电源有故障,另一台UPS也能正常带载运行。
工频在线
ups的
容量
计算
及电池计算
答:
1.80KW负载,按照功率因数0.8
计算
,需要100kVA的UPS;2.考虑到要有一定的余量,一般工作在75-80%的
负载率
,则UPS需要125~133kVA,但
UPS的
出厂一般都没有这个功率等级,你只能选择160kVA的UPS。选120kVA的UPS勉强可以,但UPS会一直在高负载率上运行,且不能再增加任何设备了。3.电池按照UPS的逆变器...
40000W功率的机房用多大
的UPS
?
答:
你的服务器是标定功率吧?50台服务器的实际功率约为:50×0.675×0.8(需用系数)=27KW UPS在使用时要考虑
负载率
,即不能100%满负荷工作,否则容易发生问题,一般是取80%,这样UPS选型就是:27÷0.8=33.75KW 换算成KVA就是 42.2KVA 用40KVA稍小一些,可以选择一款45KVA
的UPS
。另外后续供电实际...
3K
的UPS
最大
负载
能达到多少?
答:
标准的
UPS
未加外接电池前,在它的输出功率与负载耗电功率完全匹配(即全负载)的情况下,一般从市电中断时算起可供电约6~10分钟(具体数值每个型号的UPS说明书上都有记载)。如果以负载耗电功率只有UPS输出功率的一半
计算
(习惯叫半负载或者50%
负载率
,如1000W的UPS接入500W的负载),则可供电12~25分钟,...
如何
正确使用和维护
UPS
电源
答:
(3)不要超负载使用UPS。UPS电源的最大负载量应该是其标称负载量的80%(如1000w
的UPS
,按80%
负载率
即800W去匹配负载:1000VA的UPS按80%换算成800W之后再按80%负载率即640W去匹配负载)。如果超载使用,在逆变状态下,常造成逆变三极管的击穿。此外,在使用UPS时,严禁接诸如日光灯之类的感性负载,而...
3000W
的负载
配多大
的UPS
不间断电源才合适,后备时间要12小时
答:
一般
UPS负载率
为0.6-0.7左右,需要配置5KVA的UPS才合适。应急时间为12h,如果该UPS采用16只电池串联供电,电池组额定电压192V,逆变电池放电电流为3000/192/0.85=18A左右,0.85为逆变效率,18*12/0.9=240Ah,0.9为电池放电效率。实际配置120Ah*16只,2组并联就够了。
UPS如何
搭配发电机,应该考虑到那些参数?发电机最主要的参数是那些?别只...
答:
UPS与发电机搭配主要是看三方面:1.UPS
的
输入功率因数。2.柴油发电机类型。3.
UPS负载率
一般的可控硅整流的UPS输入功率因数是0.8,与柴油发电机的配比大概是1:2.5或者1:3。现在由于IGBT整流型的UPS逐渐成熟,UPS输入功率因数大大增加,一般可达到0.96~0.99,这种UPS号称的是可以与柴油发电机配比...
UPS负载
什么意思
答:
UPS
不间断电源,就是说停电的时候设备用UPS供电,跟笔记本电脑差不多,通电电源供电,停电了电池供电
备用电源(
UPS
)切换给设备供电,UPS为何要按照设备最大功率来选择UPS
答:
因为UPS容量一般是说KVA,负载大小一般说KW,UPS有个输出功率因数,一般是0.7或0.8或0.9或0.95,而一般UPS建议
负载率
为60%~80%,所以要选大一些
的UPS
。例如,10KW负载,UPS输出功率因数为0.8,负载率60%,那么10/0.8/0.6=20.8KVA,建议选用20KVA的UPS。负载在启动瞬间会有冲击,另外,负载...
200KVA
的UPS
相当于多少KW的热源呢?
答:
UPS的
功率因素大概为0.8, 效率大概为0.8, 所以其实际输出的功率大概为 200KVA*0.8*0.8=128KW