33问答网
所有问题
当前搜索:
vv电压互感器B相电压为0
问一个10KV
VV
接线
电压互感器
的问题
答:
B相
接地以后,整个次级线圈只有一个接地点,不构成接地回路,所以对
电压互感器
不构成任何影响。
高手们,为什么三相三线电能表中
B
相对地
电压为0
V,而A、C
相
是100V呢?
答:
在三相三线电能表的结构中,B相的对地电压通常为0V,
这是因为高压互感器的二次回路接地点设置在B相
。这个设计确保了电能表测量的是经过电压互感器转换后的标准100伏"二次电压"。然而,存在非标准接线方式,如果B相接地,可能会导致电能计数错误,尤其是在高压两线一地或低压三相三线供电系统中,B相接...
电压互感器
低压侧一
相电压为零
,两相不变,线电压两个降低,一个不变,说...
答:
一般这种情况如果是三台星形接线的考虑是某台互感器二次首端接地了
,接地的话通常可能会损坏互感器的(相当于电压互感器二次短路),一次的熔断器可能会熔断,保护互感器 或者就是电压互感器一次断了。。
高压计量柜
b相相电压
显示
为零
是窃电吗
答:
高压计量柜b相相电压显示为零不是窃电
。高压系统地计量,电压部分是从电压互感器取得的。而在高压系统中,如110kV系统,电压互感器的二次接线采用不完全星形的接线方式,即将电压互感器的二次中的b相接地,那么a、c相对地电压就是线电压。这种测量和计量方式使得测量所得到的B相电压为零。
请问郭卫国老师:10KV
电压互感器VV
接法时,与
B相
相对应的二次侧是接地的...
答:
线
电压
各是100V,B 相对地肯定
是0
V了,其余两项对地是100V,容量不会变的,只要是就一组的话。
高手们,为什么三相三线电能表中
B
相对地
电压为0
V,而A、C
相
是100V呢?
答:
高压互感器的二次回路有一个接地点。高压三相三线电能表接地点的标准做法,是设置在
B相
,故对地
电压为0
V。电能表上的电压是经过
电压互感器
变换的“二次电压”,额定值是100伏。三相三线有功电能表计里三相三线有功电能,有两种非标准正确接线方式:(1)元件1采用线电压UBC和相电流ib,元件2采用线电压...
35KV侧
电压互感器B相电压为零
怎么办?
答:
最有可能
是B相
接地系统,不是N相接地系统,厂矿企业好多这种接法
电压互感器
低压侧一
相电压为零
,两相不变,线电压两个降低,一个不变,说...
答:
最大可能是高压缺相。所缺相,低压侧
电压为零
,其他两相不变。其它两相之间的线电压不变,其它两相对缺相相之间的线电压降低(为
相电压
)。
三相
电压
表
B相为0
答:
直到测到
电压互感器
这里也没电压,有可能就是PT的保险烧了。查看PT一次保险后面有没有短路痕迹之类的 没停电的话 看报警信息 看二次采样 母线电压少一相,瞬间短路相电流会变大,熔断后就没了 停电处理 有明显痕迹 都不用做实验,看不出来的话 做个实验 然后 或者修 或者换 就行了 ...
电压互感器
的二次
B相
接地
答:
你说的是
电压互感器
的
Vv
接法吧?如图:首先,AB和BC是100V还是57.7V,完全取决于变比,只要一次工作在互感器的额定电压,二次就是100V。其次,AC
相是
AB相与CB相的矢量差,也就是AB相与BC相的矢量和。AB相与BC相差120°,两者若AB与BC的大小相等,矢量和的大小也相等。这与测量结果是相符合的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
VV接法AC相电压不正常
VV接法电压互感器的弊端
高压三相三线表b相电压为0
只有AC两相电流B相怎么算
vv接法B相没有电压显示
电压互感器vv接线图有几个线电压
电压互感器vv接线电压计算
vv接线为什么b相接地
vv电压互感器怎么测量b相电压