33问答网
所有问题
当前搜索:
yaskawa伺服驱动器调试
安川伺服驱动器
F10报警怎么办?
答:
回答:具体设置方法:把 pb00b.2 设为1即可。 【简介】 安川伺服电机,又称
YASKAWA安川伺服
马达,原产地日本,在中国沈阳、上海嘉定也设有工厂,是使物体的位置、方位、状态等输出被控量,能够跟随输入目标值(或给定值)的任意变化的自动控制系统。 【分类】 分为交流伺服马达和直流伺服马达。 【应用】 在...
求SERVOPACK的SGDL一04AP
伺服驱动器
使用说明书
答:
这是
安川YASKAWA
的
伺服器
系列产品,下面就例举一个安川SGD7S系列
伺服驱动器调试
办法,希望能举一反三进行问题的解决。安川的伺服驱动器只支持安川控制系统的通讯协议MECHATROLINK-II。
安川伺服驱动器
故障代码及维修
答:
A85绝对值编码器超速当电源接上时编码器高速旋转,A86编码器过热编码器内部温度太高,Ab1速度指令输入读出错误指令速度输入的A/D转换器故障,Ab2转矩指令输入读出错误指令转矩输入的A/D转换器故障,AbF系统警报服务器内发生一个系统故障。AC1
伺服
超速运转伺服马达失控,AC8绝对值编码器清除异常及多次转动限制...
yaskawa伺服
电机反转怎么办
答:
图中9、10端子接上模拟量电压。可能是Pn009.1=0,设置为转矩模式吧,加上反向电压,电机就会反向加速运转吧。
yaskawa伺服驱动器
报警代码410是哪里的问题?
答:
并检查电缆是否有损坏。
检查电机和驱动器的参数设置:确保电机和驱动器的参数设置正确
。检查电机和驱动器的额定电流和过载保护设置是否与实际情况相匹配。如果以上检查都没有解决问题,建议您参考Yaskawa伺服驱动器的用户手册或联系Yaskawa的技术支持团队以获取更详细的故障排除指导。
安川(
YASKAWA
)
伺服
电机,定位异常
答:
有可能是编码
器
丢脉冲所致。可以尝试换编码器。
安川伺服驱动器
报警R810.更换了电机编码器还是报警…?
答:
安川伺服驱动器
报警R810更换了电机编码器还是报警,可能原因如下:编码器线缆接错,或者编码器损坏。编码器线缆接触不良。驱动器模块损坏。电机编码器信号输出不良。编码器信号接收器不良。编码器线缆屏蔽不良。驱动器控制板不良。电机旋转异常(有卡死现象)。编码器插头有插错现象。编码器信号受到干扰。编码...
请问谁有
YASKAWA
SIGMA SERIES(
安川伺服
电机
驱动器
)的驱动程序吗?
答:
驱动器
的驱动程序在"Sigmawin"的“drive”里有,点击“设备管理器”,选择“通用串行总线控制器”,双击“sigma series USB Device”,更新驱动程序即可!!祝好运!
安川伺服
电机SGDS-01A01A报警720/710分别表示什么意思
答:
安川伺服
电机SGDS-01A01A报警720是连续最大负载过载的意思,报警710意思是瞬时最大负载过载。解决方法参考下图:安川电机是运动控制领域专业的生产厂商,是日本第一个做伺服电机的公司,其产品以稳定快速著称,性价比高,是全球销售量最大,使用行业最多的伺服品牌。在国内,安川伺服多年来占据了最大的市场...
yaskawa伺服驱动器
报警F-RC9重新关机又可以启动?
答:
Yaskawa伺服驱动器
报警F-RC9通常表示运动控制板与数字输入/输出板之间的通信存在问题。尝试重新启动设备通常可以暂时解决该问题,但如果该问题持续存在,则需要进行更深入的排除步骤。在重新启动设备后,建议检查通信电缆和接头是否松动或损坏。另外,还应确保所有电源线路和地线都连接正确并牢固。如果以上步骤不...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
yaskawa伺服驱动器
yaskawa伺服驱动器报警代码
安川伺服驱动器速度怎么调
安川伺服驱动器增益怎么调
安川伺服驱动器a810怎么复位
安川伺服驱动器报警代码7ab
sgdv伺服驱动器说明书
伺服驱动器
安川伺服驱动器手册