楼梯间
必须得有窗户吗
答:
建筑设计防火规范)的第7.4.1条要求,封闭
楼梯间
不能
采光
和自然通风时,应按防烟楼梯间设置,防烟楼梯采用自然排烟时(也意味着封闭楼梯间此时也可自然排烟),每五层开窗面积之和不应小于2平方米。这两条结合起来,已经能够说明封闭楼梯间的排烟要求了,这也是保证人员通过楼梯疏散的
一个
必要条件。
防烟、开敞、封闭
楼梯间
的使用条件?
答:
4、建筑高度超过32m 的高层汽车库的室内疏散楼梯应设置防烟
楼梯间
;
5
、一类高层民用建筑和除
单元
式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m 的二类高层民用建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间。6、超过十一层的通廊式住宅和十九层及十九层以上的单元式住宅应设防烟楼梯间。7、建筑的楼梯间当不能天然
采光
和...
住宅建筑
楼梯
设计
答:
超过十八层,每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,十八层以上部分每层相邻
单元楼梯
通过烟台或凹廊联通(屋顶可以不连通),十八层及十八层以下部分单元与单元之间设有防火墙,且户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式烛照可设置
一个
安全出口。 但现实中设置连廊影响
采光
和立面的整体效果...
请问在建筑设计防火规范中,依据建筑面积和人数对
楼梯
个数是如何做规定...
答:
即可以设置一部疏散
楼梯
。4、居住类建筑(请看条文
5
.3.11条及表5.3.11)居住建筑分防火
单元
,如任一层面积大于650平,任一户门到安全疏散梯的距离超过15米,那么安全疏散梯的数量就不小于两个了,但是当遇到,前提是通廊式非住宅类的居住建筑,比如说宿舍设
一个
外廊通往各个房间,就是属于这类的...
防烟
楼梯间
设置条件有哪些
答:
防烟
楼梯间
的设置要求:(
1
)防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘,防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道;(2)应设置防烟设施;(3)前室的面积,对公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于6 ㎡,与消防电梯合用的前室不应小于10㎡;对于居住建筑不应小于4.
5
㎡,与消防电梯合用前室的面积...
多层民用建筑防火规范介绍?
答:
但符合下列条件之一的,可设
一个
安全出口:6.1.1.1 十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650㎡,且设有一座防烟
楼梯间
和消防电梯的塔式住宅。6.1.1.2 十八层及十八层以下每个
单元
设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,超过十八层,每个...
什么是封闭
楼梯间
答:
12-18层的
单元
式住宅;10层以下通廊式住宅;医院、疗养院的病房楼;设有空调系统的多层旅馆;超过5层的公共建筑;高度不超过32m的二类高层建筑;甲、乙、丙类厂房和高度在32m以下的高层厂房。 三、设置要求: (
1
)
楼梯间
应靠外墙,并能直接天然
采光
和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设...
封闭
楼梯间
设置要求规范
答:
《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)之6.2.3:6.2.3
单元
式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散
楼梯间
的设置应符合下列规定:
1
、十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然
采光
和自然通风。2、...
封闭
楼梯间
设置要求规范
答:
封闭
楼梯间
设置要求规范如下:
1
、十一层及十一层以下的
单元
式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然
采光
和自然通风。2、十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间。3、十九层及十九层以上的单元式住宅应设防烟楼梯间。4、塔式住宅,均应设防烟...
封闭
楼梯间
设置要求规范
答:
封闭
楼梯间
的设置要求及规范如下:
1
. 根据《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)的6.2.3条款,十一层及以下的多层住宅可不设封闭楼梯间,但户门应采用乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,确保直接天然
采光
和自然通风。2. 十二层至十八层的多层住宅应设封闭楼梯间。3. 十九层及以上的多层...