33问答网
所有问题
当前搜索:
一个配电房会有多个变压器吗
一级
配电房
和二级配电放
一个
房间可以吗?
答:
低压
配电室
可设能开启的不临街的自然采光窗;6、长度大于7m的配电室应在配电室的两端各设
一个
出口,长度大于60m时,应增加一个出口;7、
变压器
室、配电室的进出口门应向外开启;8、变压器室、配电室等应设置防雨雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施;9、变配电室的电缆夹层、...
变台高压跌落式保险长时间燃烧产生电弧电压会升高吗
答:
配电房
保证高压配电房设备操作人员的安全和正确操作,保障设备完好和延长使用寿命。 专用
变压器
和公用变压器是有所区别的,专用变压器是指某一用户独立专门使用的变压器是不与其他电力客户共同使用变压器的情况,公用变压器是指
多个
电力客户共同使用一台变压器的电力客户,一般来讲,使用专用变压器的电力客户的电力...
400千瓦需要
配电房吗
答:
400千瓦需要
配电房
的。配电房又叫
配电所
,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。配电所与变电所的区别在于,配电房(配电所)无变压器,而变电所
有变压器
。配电房是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的...
买的房子下面有
个配电房
,里面
有几个
开关柜,没有
变压器
,担心有辐射?
答:
配电房
都是工频电压,不管
有没有变压器
,工频高低压都没有电磁辐射问题。只有高频达10万赫兹以上的频率才会产生电磁辐射危害。
开闭所、
配电房
、变电所、
变压
站有区别吗?
答:
3、三者概率不同:变电所顾名思义,就是改变电压的场所。
配电房
又叫
配电所
,在国家标准里面,配电所的定义是:所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主
变压器
。开闭所:随着电力输、配、变网的全面改造与发展,各地的开闭所大量增加,开闭所位于电力系统中变电站的下一级,是将高压...
小区开闭所是不是可以理解为是
一个
高压
配电室
呢,它是不是起高压配电的...
答:
输入电压等级在35KV及以上,供出电压为10KV(或者6kv)的,有主变压器,有电压改变的叫变电所;10kv及以下电压等级输入的,叫
配电房
。电压不变,没
有变压器
(站用变除外),只有同一电压等级输入输出的,10kv电压等级的,就是开闭所。35kv及以上电压等级的,叫开关站。变电所含有变压器,开闭所只有开关柜...
2台630
变压器
必须要建
配电房吗
?
答:
不一定,这个得视当地情况而定。一级供电负荷比二级的要求高些,不过也要看干啥的了,一、二级负荷都为双回路供电,而且对断电时间有限制,可以看看规范,供
配电
系统设计规范 GB 50052-2009
一级
配电房
和二级配电放
一个
房间可以吗?
答:
⑦配电室、
变压器
室、电容器室的门应向外开,相邻
配电室有
门时,该门应能双向开启或向低压室侧开启。⑧油变,高压电容器柜和多油断路器柜等宜设置在高层建筑外的专用房间内,当条件受到限制必须设置在高层建筑或其裙房内时,可燃油油浸变压器总容量不应超过1260KVA,单台容量不应超过630KVA(变压器下...
规划方案设计一般包括
配电房
设施吗
答:
规划方案设计一般包括
配电房
设施。配电房是电力系统中的
一个
重要组成部分,它是电力系统中的一个重要环节,用于对电能进行分配、控制和保护。在规划方案设计中,配电房的设施是必须要考虑的因素之一。配电房设施包括
变压器
、开关柜、电缆、电缆桥架、接地装置、照明设备、通风设备、消防设备等。这些设施的设计...
公用高压从配电房到另
一个配电房
串联吗?
答:
问题不清,如果是指公用
变压器
和专用变压器,可以放在
一个配电室
,如果指的低压出线,就不行