33问答网
所有问题
当前搜索:
三只电流互感器接一个电度表
题目
三个电流互感器
加一个转换开关加一个电流
表怎么连接
答:
三个电流互感器
加
电流表
接线如图,转换开关你没有说明控制要求,给的条件不全,所以无法具体说明如何接线。(3)图三是三台电流互感器,接成完全星形。这种接线可以测量三相不平衡电流,在任何相间短路、单相短路、接地故障短路情况下都能起到测量和保护作用。
3个电流互感器
的电流比是400/5,穿心 扎数是1 新装的表DT862-2的如何...
答:
实际用电量=
电表
读数*
电流互感器
变比(或叫倍率) 400/5=80,这个互感器的倍率为80,也就是说:
电度表
上面走字一度,实际用电量就是80度。
三相电已经通过
互感器接
了
电流表
,如何
接入电表
,可以把电表接线并在互感...
答:
并联不行,会造成
电流表
和电度表都计量不准。必须把电度表和电流表串联,或者在主回路上另加
互感器接电度表
。
三个单相
电度表
和
一个
无功表和
三个电流互感器
详细接线图 请高手...
答:
采用
三个电流互感器
及三
个电度表
,适用三相四线制测功。有功功率与无功功率连接方式相同,内部测量运算方法不同。三个电流互感器分别测量三相相电流,三相四线制Y/y接法。无功功率不可以算术叠加,只能测量总无功。有功功率可以算术叠加。三个单相电度表及一个无功表的电压线并联与电网的A、B、C、N...
你好,三相四线
电度表三个电流互感器
的s1分别
接电表
的1‘4’7.s2
接3
...
答:
该接线方法正确,对计量没有影响。
三相
电表
带
三个电流互感器
怎么计算用
电度
数?
答:
3个
互感器
电表
如何计算【提问】你好呀,很高兴为你进行解答~打字需要一些时间哦,请稍等【回答】倍率计算方法是:互感器的一次电流÷ 二次电流所得到的值,例:使用的是100/5的
电流互感器
,就用100÷5=20,那么倍率就是20 。【回答】用电量就是(电表止码 — 电表起码)×倍率(倍数) = 实际...
...4的三相四线
电能表
3x1.5(6)A用了
三个电流互感器
分别为200/5的电...
答:
用200/5的
电流互感器
,
电表
倍率为40,电表读数为966.
3
,乘倍率40得38652kWh。此电表已记录了38652kWh 电量。
...5(6)A的三相四线制
电度表
配三块400:5的
电流互感器
串联相线上。但线...
答:
5的
电流互感器
接线:
三只
互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和
电度表的接线
如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
三台电动机共用
一个互感器电度表
可以吗
答:
可以共用一个互感器和
电度表
,但是互感器电度表需要安装总进线电源下端。电度表可以选择基本量程为3×1.5(6A)的三相四线制交流有功
电能表
,3×1.5表示在0-1.5A的情况下,满足国家标准对误差的要求,(6)表示,可以用于4倍的基本量程的条件下,即可以用于3×6A的场合。
电流互感器
的选择条件:&...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜