...220v
10
㎡电线应配多少A
电表
?220伏20个千瓦,需要
配多大的
单相...
答:
220伏20个千瓦,电流=90安,配100安
电表
。
怎样选择
三相电度表
?
答:
功能要求说明:无功损耗较小,可以用简单有功
电能表
。②负荷功率:30-60KW(主要负载类型:电灯、电热设备)。应用场合:门面或手工作坊。适用
电表
类型:
三相
有功电能表(功能要求:有功电量计量),精度1级。功能要求说明:没有无功损耗,可以用简单有功电能表。③负荷功率:30-60KW(主要负载类型:电灯...
三相10
(40)
电表
能带多少负荷?
答:
这样的规格居多,电表大了,但是配线未必大,如果配线够4
平方
,家里使用一台空调柜机没有问题。如果配线是2.5平方,使用中还是要注意。=== 刚才没有注意到你说的是
三相
表。你
的电表
不够用。你的电器,难于作到三相负荷的均匀分配,就是均匀分配也嫌小。
10
个KW的电量需用
多大的电表
(380/220)? 需用多大的电缆?
答:
看来你真不明白啊,你写的
10
个千瓦?一个吹风机1千瓦,10个千瓦就是10个吹风机一起工作,一个小时10度电,220是民用电,380是动力电,看你具体做什么,电缆你就别用了,6
平方的
电线足够了,
电表
5(30)A就够了,要是感觉小就用10(40)A的。其实我感觉你是想办电,没哪个必要就用居民住家里...
三项
电表
进线4平方,出线
10平方
,用电量20千瓦可以吗?
答:
线路导线面积有大有小,计算负荷应该以最小面积计算。4
平方
铜线架空明线允许电流是32安,带负荷20千瓦没什么问题。如果是暗线穿管允许电流是24安。只能带16千瓦。
三相
电源功率40千瓦需
配多大电表
,
答:
40KW,电流80A,应该配用互感器100/5:3只,单相
电表
1.5(6)电表:3只,互感器穿匝为1匝,其算法为,100/5=20,也就是说电表内流过1A,就是主线内电流20A,括号内是最大电流6A,就是6*20即是120A,这样就能满足80A的负荷电流,其范围30A-120A的适用范围,优点是不用剪短主线,一般
10平方
...
以
10
台1点5匹空调的用电量计算要用多少
平方
的主线,和多少安
的电表
...
答:
它的电流应该是1KW=2A,也就是26A。那么如果是配用负荷空气开关,则按照负荷额定电流的1.2---1.5倍选取,应该为26*1.2(1.5)=32A(40A),所以你可以选用35A或48A的(以48A的为好)自动空气开关,6
平方
毫米铜电源线的安全载流量--48A 。所以你用6平方的主线,和48安
的电表
。
单相10KW要用多少安的漏电开关,多少
平方
的线,多少安
的电表
,谢谢
答:
60A的漏保或空气开关,电源线要看铺设的距离长短及铺设方式了,明线铺设使用
10平方的
铜芯线即可,暗线铺设且距离较远最好使用16平方的。
接
电表
用
多大的
线好?
答:
接电表用4.0平方的线。单项电表出线用用4.0平方的铜线也够用了,
三相电表
根据用电负荷,用
10平方的
铜线就可以最大使用35平方铜线。三相带互感器电表使用1.5平方铜线。1.5的铜线负载功率大概4000瓦,2.5的为5500瓦,4.0的为7300瓦,6.0的为9500瓦,若没有特殊情况总表用6.0的铜线足够,但考虑...
图片是物业
电表
,图二是店铺开关,是380V,
10平方的
线,可以负荷多少千瓦(K...
答:
查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,
10平方
毫米的塑料皮铜线,在25度可以长期通过75A电流,使用
三相
电源供电,可以带28.5KW功率。