三相20千瓦用多大电缆线合适
20千瓦需要多大
的
电线
答:
20千瓦
电机需10平方的铝线
电缆
。电机的电流I=P/(1.732Ucosφ)=20/(1.732x0.38x0.85)=35A。(用
三相
市电计算,功率因数取0.85)根据口诀,电缆估算应在10平方以下,故电缆每平方的安全电流为5A,电缆的平方数=35/5=7平方,根据电缆规格表选10平方的铝线。如果用铜线,选6平方铜线。按电流选...
...功率
20千瓦
,供电距离500米
需要多少平方
的铝
电缆
,具体计算方法?_百度...
答:
简单的经验公式计算是,一千瓦一百米米配零点四平方毫米的铝线,20*0.4=8*5=40,
20千瓦
的电动机,500米的距离,需要不小于四十平方毫米的铝线,建议选择国标五十平方的铝线。
二十千瓦
的电动机电流是四十安左右,计算:0.027/40=0.000675*40=0.027*500=13.5。0.027/50=0.00054*40=0.0216*...
20千瓦用
电量
用多大电缆
答:
上口50a 开关
三相
的话用 用铜缆YJV5x10 铝缆的话不建议 用的话加大到16平方毫米差不多。
20千瓦三相
电200米远
用多少平方
的线?
答:
要知道是单相还是
三相
供电,如果是单相供电,
20
看
kw
有80个电流左右,至少
要使用
16平方铜线,如果是三相设备,电流40A左右,使用10平方铜线足够
20千瓦
的
三相
抽湿机要
用多大
平方的线?
答:
;计算得,相线电流I=35A,在
三相
平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2,33÷8=4.5mm^2,
电缆线
最近的规格为6mm^2,
20千瓦
的三相抽湿机需要用6平方的线。还要考虑线的长度也就是要考虑线损,另一方面要充分考虑到是发电机供电,不能给发电机增加额外负担,用线原则不取下限值。
设备
三相
电
20千瓦
,2000米的距离,
要多大的电缆
才行
答:
按最大压降为7%计算,应用95平方的铜芯
电缆
。另说一下:按用电规范,低压供电最大半径一般不宜超过500米,否则应采用高压供电的方式,就近安装供电变压器。
三相20千瓦
分六个商铺每个商铺
用多大电缆
答:
20千瓦
如均分给分六个商铺每个商铺按单相算20A电流,可用BU2.5导线另加一条BU1.5保护线供电,也可用3×2.5护套线供电,这样能减少工程费用。如有必要用电缆送电,可选
电缆线
的最小规格2×4+1×2.5mm²的铜电缆。
请问现在要做个负荷
20千瓦
带动力电的配电箱,
要多大
的线?开关应该用多少...
答:
20kW
,
三相
电差不多是40A电流,开关选63A,10mm ²线;用单相电91A,开关选125A,25mm²线
三相
四线
20千瓦
需
多大
线?
答:
20
个
千瓦
的
三相
四线用电,根据I=P/(1.732*U*功率因素)约等于34安培,4平方的载流量大约32安培,6平方的大约是42安培,所以采用6平方线。
20千瓦用多大三相
电表
答:
三相
电用电量
20kW要
配内用20(80A)的三相电表。20KW的电机额定电流大约是40A,而电机一般直接启动最大电流可达7倍额定电流,采用星三角电流降为7/1.732=4倍,由于只是短时,线缆可以按照电机最大持续工作电流1.5倍即可,最大值=40*1.5=60A,6平方毫米的铜线即可。三相电度表用于测量三相交流...