33问答网
所有问题
当前搜索:
三相三柱式电压互感器接线
在
3
~20kV电网中,为了测量相对地
电压
,通常采用( )方式。
答:
但是三台单相电压互感器用于110kV及以上中性点接地系统时,测量相对地电压,而用于35kV及以下中性点不接地系统时,只能测量相间电压,不能测量相对地电压;④可用一台三相五柱式电压互感器代替上述③中三个单相三绕组电压互感器构成的
接线
,来测量相电压和线电压;⑤
三相三柱式电压互感器
只能测量线电压,不...
怎么看PT的
接线
方式,
电压互感器
,还有CT的怎么看
答:
看一下该柜子的一、二次系统图就知道了。这是PT柜,没有CT。
电压互感器
铭牌上的图看不太清楚,该柜装有电压互感器和避雷器,电压互感器一次星接,好像三个二次绕组,一组星接一组开口三角接。
在
3
1,先接空气开关,漏电保护器直接接在空开下面,空气开关与漏电保护器的连线从电流互感器中穿过。电流互感器接电流表。2,先接空气开关,漏电保护器和
电压互感器接
在空气开关下面,电压互感器接电压表。
电压互感器
的vv
接线
方式有什么优缺点
答:
优点:VV
接线
一般用于35kV及以下系统,是采用两只全绝缘
电压互感器
一次首尾相连分别接到ABC
三相
(A1接A相、X1与A2接B相、X2接C相)监测电压。这样一次绕组没有接地,在系统发生单相接地故障的时候VV接线方式不易引起系统谐振。缺点:但是这种接线方式测量的是线电压,不能测量相电压,也不能监测系统的...
三相
五
柱式电压互感器接线
,五柱是哪五柱了?
答:
五柱指的是
电压互感器
的铁芯磁路有五个柱状。正常的
三相
输出,再加一组开口三角形输出。三相五
柱式
互感器是用于高压的电压互感器,里面有三组线圈,高压有一组,三个
接线
柱,低压有两组,一组为低压电压输出,有三个接线柱,另一组为开口三角形接法,首尾相连,留出两个端,主要用于单相接地或者断线...
PT的分类有哪些?
答:
(4)电容式
电压互感器接线
形式:在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,为了测量相对地电压,PT一次绕组必须接成星形接地的方式。在3~60KV电网中,通常采用三只单相三绕组电压互感器或者一只三相五柱式电压互感器的接线形式。必须指出,不能用
三相三柱式电压互感器
做这种测量。当系统发生单相接地短路时...
电压互感器
的vv
接线
方式有什么优缺点
答:
优点:VV
接线
一般用于35kV及以下系统,是采用两只全绝缘
电压互感器
一次首尾相连分别接到ABC
三相
(A1接A相、X1与A2接B相、X2接C相)监测电压。这样一次绕组没有接地,在系统发生单相接地故障的时候VV接线方式不易引起系统谐振。缺点:但是这种接线方式测量的是线电压,不能测量相电压,也不能监测系统的...
PT是什么意思?什么是PT?
答:
(4)电容式
电压互感器接线
形式:在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,为了测量相对地电压,PT一次绕组必须接成星形接地的方式。在3~60KV电网中,通常采用三只单相三绕组电压互感器或者一只三相五柱式电压互感器的接线形式。必须指出,不能用
三相三柱式电压互感器
做这种测量。当系统发生单相接地短路时...
电流为有限值时,换路前后,电容
电压
不变
答:
(4) 电容式
电压互感器接线
形式。在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,为了测量相对地电压,PT一次绕组必须接成星形接地的方式。在3~60KV电网中,通常采用三只单相三绕组电压互感器或者一只三相五柱式电压互感器的接线形式。必须指出,不能用
三相三柱式电压互感器
做这种测量。当系统发生单相接地短路...