33问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器功率计算
是说知道
三相
电流的时候怎么
计算变压器
的总
功率
答:
变压器不是说
功率
,而是说容量的,对于三相对称电路,已知三相线电压U和线电流I的情况下,
三相变压器
的容量S为:S=√3UI,负载功率P要看负载的功率因数cosφ,P=Scosφ=√3UIcosφ
一台
三相变压器
线电压10KV,线电流23A,当COS.拉尔法=0.8有功
功率
?无功...
答:
有功
功率
:1.732*10*23*0.8=318.688KW 视在功率:1.732*10*23=398.36KVA 无功功率:视在功率的平方-有功功率的平方,所得结果再开方=238.016KVar
三相
电负载
功率计算
答:
三相
电负载
功率计算
应用领域 1、电力系统设计与分析:在电力系统设计和分析中,需要计算各种三相负载的功率,以评估系统的负载情况、电能消耗和电力需求。这对于合理规划供电容量、优化电力系统运行和保证电网稳定性非常重要。2、工业自动化与控制:在工业领域,许多设备和机器采用三相电供电,如电动机、
变压器
...
三相
380v
变压器
,变成200v,其45KvA,
功率
什么来
计算
?
答:
一般来说
功率
因数按照0.8
计算
,
变压器
满载功率大约是45×0.8=36KW
变压器
的容量与
功率
换算
答:
一般说来,1KVA的容量可以带动0.8KW左右的电动机(与电动机的
功率
因数和
变压器
的无功补偿有关),你也可以自己
计算
一下,2500KVA的变压器其二次侧额定电流为2500/0.4/1.732=3608A,这样的话也能估算出可以带多大的负荷了。能长期运行的额定负荷 P=ScosΦ=2500X0.8=2000KW 变压器可以短期超载运行...
请问如何根据
变压器
电流表显示的
三相
电流来
计算
负载的
功率
,电流互感器...
答:
属dg一相四线用电,
功率
因数(COSφ)一般在0.7~0.85之间,取平均值0.78
计算
,总功率:P=1.732×U×I×COSφ=1.732×0.38×1000×0.78≈513(KW)注:电流互感器为1500/5,电流表也是1500/5的,所以,实际显示电流分别为1000A。
三相
电
功率
怎么求?
答:
5) 常用
变压器
10KV/0.4KV的电压,1KVA变压器容量,额定输入输出电流如何计算; 我们知道变压器的功率KVA是表示视在功率,
计算三相
交流电流时无需再
计算功率
因数,因此,Sp=√3×U×I 那么,I低=Sp/√3/0.4=1/1.732/0.4≈1.4434 也就是说1KVA变压器容量的额定输出电流为1.4434A,根据变压器的...
三相变压器
带负载怎么
计算
视载
功率
Sn 和功率因数
答:
从题目可以看出,
变压器
是从10KV降压到0。4KV的变压器,则:1.Sn=I*V*√3=1443A*0.4KV*√3=?(?就是变压器容量)2.P=√3*I2*U2*cos¢ 900KW=√3*1443A*0.4KV*cos¢
计算
出上式的cos¢就是
功率
因数了。
变压器
KVA换算成KW是怎么算?
答:
千伏安(KVA)是视在
功率
,其中包括 有功功率和无功功率 ;千瓦(KW)是有功功率。千瓦(KW)=千伏安(KVA)乘以功率因数;即KW=KVA*功率因数.其中:VA=0.85~0.98左右,一般是根据你的功率因数来
计算
的,功率因数越高输出功率就越大,反正则越小。
如何
计算变压器功率
?
答:
――3、
三相变压器
的额定输出电流为:Ⅰ= S ÷(1.732 × U)。【Ⅰ:视在电流。】问题五:变压器输出
功率计算
输入功率=1.732*380*10=6581W输出电流=6581*0.8(变压器效益)/220/1.732=13.8A 输出功率 6581*0.8=5264W 一定要记住能量守衡定律.如果计算的输出功率大于输入功率就是错的....