答:
常规方法:根据《电力工程设计手册》,
变压器
容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。 即:β=S/Se 式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。
计算负载
的每相最大功率:将A相、B相、C相每相负载...
变压器
容量
计算公式
答:
变压器的容量
计算公式
:β=S/Se 式中 S:计算负荷容量(kVA),Se:变压器容量kVA。β:负荷率(通常取80%~90%)。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定满载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对
三相变压器
而言,额定总容量容量等于=3×额定相电压×相电流,...
变压器负载
怎么
计算
答:
例如民用建筑的用电大部分时间实际负荷均小于计算负荷Pjs,如果按βm
计算变压器
容量则不可能使变压器运行在最高效率βm上,这样不仅不能节约电能且运行在低β值上,则消耗更多的电能,因此按变压器的最佳负荷率βm来计算变压器的容量是不合理的。以上内容参考:百度百科-
变压器负载率
...
变压器
允许
负载
是多少?
答:
变压器的负载率在变压器额定容量的65-75%最合适,怎么选择变压器的容量?就是根据负载容量选,如400KVA变压器乘0.8就是KW,一般负载率在变压器额定容量的65-75%运行。但是你负载的同时运行系数也基本上是0.7-0.8左右。1600KVA以下,基本上就这样选就可以了,但太大了要细
算
。所谓
变压器负载率
是特...
三相
5.5千瓦电机用多大的电缆
答:
变压器在额定容量下运行时,绕组的电流为额定电流。参照国家标准GB/T151641—1994《油浸式电力
变压器负载
导则》,变压器可以过载运行,
三相
的额定容量不超过100 MVA(单相不超过33.3 MVA)时,可承受
负载率
(负载电流/额定电流)不大于1.5的偶发性过载,容量更大时可承受负载率不超过1.3的偶发性过载。
变压器
的容量
计算公式
是什么
答:
功率(p)=输出电压×额定输出电流,若有多个绕组,需将各绕组功率相加,这样就可以得到
变压器
的总功率了,你可以咨询一下变压器生产商,
如何
计算变压器
功率?
答:
问题三:知道总功率,如何
计算变压器
的容量 我告诉你几个原则(
公式
),你自己可以算了.1、求出总的有功功率(全部加起来)P,单位是kW。2、假定功率因素为0.8,有功功率被功率因素除,得到一个比有功功率数值大的变压器视在功率,单位为kVA. S=P/0.8。3、变压器的
负载率
定为0.6-0.7。则变压器...
变压器
容量
计算公式
秒懂变压器容量计算
答:
一、
变压器
容量
计算公式
1、
计算负载
的每相最大功率 将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,
三相
设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。)例如:C相负载总功率 = ...
怎么
计算变压器
功率
答:
问题二:知道总功率,如何
计算变压器
求出总的有功功率(全部加起来)P,单位是kW。假定功率因素为0.8,有功功率被功率因素除,得到一个比有功功率数值大的
变压器
视在功率,单位为kVA,S=P/0.8。变压器的
负载率