35
平方
BVR筒线最大
负荷
带多少个千W
三相四线
的呢
答:
“
4
加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动机。“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,
16 平方
毫米可配22 千瓦...
4
*
16
+1*10电缆主线能否带起220V空调、照明等共50千瓦的
负荷
答:
可以,不过要把
负荷
分均匀,3根
16
平是火,1根16和10是零
16平方
的电缆,51盏路灯为纳灯,线距长度为1000,
三相四线
220的电压负载功 ...
答:
(一)、其中之一的端线上的熔断器熔断,剩下两路的白织灯亮度有无影响,为什么?答:如果零线正常连接,剩下白炽灯的亮度没有影响。因为现在每一相都是独立的,互相之间没有干扰。(二)中性线也断开,影响又如何?为什么?答:中性线断开,在负载平衡的情况下,中性点的电位为0,每个相电压都是220V...
三相四线16
千瓦电磁炉用多少
平方线
答:
16
KW电磁炉,使用
三相
电源,电流在42A多一点,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续
负荷
允许载流量表”,42A电流,只是需要选择
4平方
毫米的铜线。
家用电线一般是横截面积是多少
平方
?怎么测?电线上会不著名是多少?怎么...
答:
照明供电线路指从配电盘向各个照明配电箱的线路,照明供电干线一般为
三相四线
,
负荷
为4kW以下时可用单相。照明配电线路指从照明配电箱接至照明器或插座等照明设施的线路。不论供电还是配电线路,只要用钳型电流表测得某相线电流值,然后乘以220系数,积数就是该相线所载负荷容量。测电流求容量数,可帮助电工迅速调整照明...
3+2电缆、4+1电缆和5等芯电缆的区别
答:
1、截面不同:(1)3+2和
4
+1的电力电缆用途是一样的,都是在TN-S接地系统中使用的,只是根据运行电流和故障电流的大小来确定截面的大小。(2)其中3的意思是3条相线的截面相同,保护接地和保护接零的截面相同,4+1是3条相线和零线的截面相同,保护接地线的截面不同。2、芯不同:所以使用时要...
4平方
铜芯线
三相四线
可以
负荷
多少千瓦???急急!!谢谢
答:
4平方
铜芯线的安全载流量在眀敷(空气中)时大约是30安左右,穿管敷设时打八折,大约是24安。这样就可以计算了。单相负载(220V)时,220 x 30 =6600W (每相) 6.6 x 3 =19.8Kw 明敷 穿管时:220 x 24 =5280W(每相) 5.28 x 3=15.84kw 穿管
三相
负载,电动机一般...
4平方
铜芯线,
三相四线
可以
负荷
多少千瓦?每一相可以负荷多少千瓦??
答:
4平方
铜芯电线( BV-4)明敷载流量约为40A(考虑功率因素时,约合8KW),多回线一同暗埋时载流量约为24A(考虑功率因素时, 约合5KW),如果是铝芯线,相同条件(等径、敷设条件等相同) 下载流量约为铜芯线的70%。铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线:绝缘料加有阻燃剂,离开明火不自燃。阻燃BV线又分为A、B...
...长度100米,需要多大的电线,
三相四线
需要多大电线
答:
I=P/U=400*32/220=58.2A.25
平方
的线就可以了.
三相四线
的话,10*3+6*1的线就够了.
三相四线
电缆十
平方
零线多大?
答:
一般零线小一号 10平方电缆,零线一般
4平方
或6平方mm 家用电源选择6平方,这样可靠性高一些。