答:
三相
电机绕组
阻值为
不大于2%才算正常。电机的三相直流电阻的不平衡国标要求不大于2%。实际是小电机10%,大机组5%来验收。在电机试验中测量绕组的直流电阻时,一般采用直流电阻测量仪表(如电阻测试仪、直流电桥等)直接测量,有时使用电压、电流法。
求教7.5KW的3相电机,正常相间
阻值为多少
?
答:
绝缘值大于500M欧,线圈的值大概在(运转时)大概25欧,不运转时基本小于1欧
...380V 55KW的3相电机 相间绝缘
电阻
正常
是多少
谢谢
答:
最低为100兆欧条件。揺表针动了都不太好、表明绝缘性能偏低、如电机受潮、拆开两头盖用大功率吹头发用热凤机吹两个小时再测、不动就行。
...和C,A和C,A、B、C对零线对地线的
电阻
值
是多少
才算正常?
答:
老标准是:380V的不小于0.5MΩ,220V的不小于0.25MΩ。新标准:380V的和220V的均不小于0.5MΩ。
...B和C,A和C,A、B、C对零线对地线的
电阻
值
是多少
才算正常
答:
如果提问无误,那么
电阻
都应该是无穷大才正常。相线与零线地线
之间是
互相不接触的,故而电阻无穷大。在电动机上,对于额定电压为380V电动机,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5MΩ即算正常(愈大愈好)。相间电压实际值380-400v,对零电压220-240v,对地电压低于220v,我这边180-200v...
三相电
每相与地线有
阻值是多少
为宜求视频讲解
答:
电气设备和电气线路的绝缘
电阻
:用500V或1kv摇表测量。一、低压电气装置对地绝缘电阻 常温下电动机、配电设备和配电线路对地绝缘电阻≥0.5MΩ;在比较潮湿的环境对地绝缘电阻≥0.5MΩ;低压电器及其连接电缆和二次回路的对地绝缘电阻≥1MΩ;对于运行中的设备和线路的对地绝缘电阻≥1MΩ/kV;二次...
三相电
负载电流
电阻
答:
P=√3UI,其中U=380V,P=75kW,则I=114A 此电流为线电流,每相电阻的电流为:I/√3=65.79A 每相
电阻为
:380/65.79=5.776Ω 或者:每相功率为75/3=25kW,三角形接法,相电压为380V,则:每相电流为:I=P/U=25000/380=65.79A 每相电阻为:R=U^2/P=380*380/25000=5.776Ω ...
24支380v2.2千瓦发热管接入
三相电
中,每相
电阻是多少
?怎样计算出来?_百度...
答:
显然这是按3组,每组8只,以三角形接法接入的。总功率22x2.2=52.8kW,电流80.2A 每相
电阻
r=220V/80.2A=2.73Ω。但停了电,你用万用表测不是这个值,应该大致是5.47Ω。见下:每只发热管电阻R1=380*380/2200=65.6Ω,8只并联后R8=8.2Ω,接成三角形Rab=8.2|(8.2+8.2)=5.47...
40KW
三相电
加热管,每二相间
电阻是多少
?
答:
星接和角接是不一样的,设每根加热管功率为13kW。星接时每根加热管承受220伏电压,电阻约17欧,测量两相间电阻时是两根加热管串联,即34欧。如果角接每根加热管承受380伏电压,电阻约30欧,测量两相间电阻时先是两根加热管串联,再和第三根加热管并联后
电阻是
20欧。
三相电
的
电阻
不低于
多少
才能送电
答:
依照规定,三八0伏(3相)的民用电源的中性线是不应当在进户端接地的(在变压器端接地,这个接地是斟酌到不能因悬浮电位造成高于电源电压的电位,用户真个接地与变压器真个接地在大地中是存在必定的
电阻
的)。供电方式是1根火线以及1根零线(中性点引出线)形成回路,在单相3芯的电源插孔中还接有1根接地线...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
线路的三相电阻是多少
相线之间的绝缘电阻是多少
空气开关三相正常阻值是多少
三相电相间阻值多大
电机三相相间电阻多少正常
380v3kw电机相间阻值
380v电机相间电阻多少正常
相线之间有阻值正常吗
三相电缆相间绝缘电阻