33问答网
所有问题
当前搜索:
三相电启动电流怎么算
怎么计算
电表和空气开关应该用多少安的(单相电表和
三相
电表)
答:
三相
:所有的用电设备的总功率(单位是W)/380V/1.732=A,一般如果详细设计还需要考虑同时率(所有电器一齐使用的可能性),如果不方便,建议取0.7即
电流计算
出来后乘以0.7就是你要购买的空气开关和电表的安数。注意:电表如果供电局不提供,需要注意购买他们指定并检验过的电表,否则可能无法使用,...
三相电
的线电压是什么?
答:
把
三相
负载分别接在三相电源的每两根相线之间的接法称为三角形 (△) 连接,如图《三相负载三角形接法》所示。在负载作△形连接的电路中,由于各相负载接在两根相线之间,因此负载的相电压就是电源(电网)的线电压,即U1= Up。三角形接法的电机在轻载启动时采用Y-△转换的方法启动,以降低
启动电
...
三相电
总
电流
和分电流是什么关系
答:
1.用钳型表测
电流
时钳口外电线电流干扰形成误差;2.电机负载变化对线路造成电流变化(分别测电流时有时间差)
三相空开80a能负载多少千瓦
三相电
?
答:
三相
80A空开可承载40kW动力负荷或52kW纯电阻名荷。
10个千瓦需要多大的电线
答:
10KW要配4平方的电缆(铜芯)。10KW电机一般是
三相
电机,按普通的电压380V
计算
,其额定
电流
是: I=P/(1.732U)=10/(1.732X0.38)=15.2A。1平方铜线能承受6A的电流,因此15.2/6=2.5,考虑到距离及
启动
冲击,可以选用4平方的铜芯电缆。可选市场上型号为VV-0.6/1KV,3x4+1x2.5的电力电缆...
三相电
的三角形接法与星形接法区别
答:
2、三角形接法:三角形接法指将
三相
绕组首尾互相连接,三个端点为电源端,输出电压380V。一般电机起步正常工作后才换用三角形接法。3、三角形接线时,三相电机每一个绕组承受线电压(380V),而星形接线时,电机每一承受相电压(220V)。在电机功率相同的情况,角线电机的绕组
电流
较星接电机电流小。
1平方毫米的线最大能承受多大
电流
,能带多少千瓦
答:
一平方毫米铜芯线最大能通过11A(周围空气温度30℃),能负载0.5千瓦。
计算
公式:1、
电流
给定q=2LI/Ku 2、功率给定q=2Lp/KuU 标准的计算公式I=U/R,这里的U是输入电压,R是电线的电阻,可以根据电阻的计算公式计算(与电线的长度和截面积有关)导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、...
多大功率配多大空开
怎么计算
?
答:
而空开,是用来限制电路最大负荷。但一般是来用限制
电流
量(I)单位是安。一般空开是核定负荷的1.2倍。所以确定了电路的电压,功率。就能确定需要配备多大的空开。我国一般民用电压是220V(俗称两相电),工业用电380V(
三相电
)。如一个家用电路中2KW额定负荷的电器,
计算
得出额定电流是9A 只需要11A...
1平方铜线能带多大
电流
?
答:
1、1平方的铜线,要看芯数。单芯的话,可以达到9A左右。如果两芯,三芯的话,
电流
数依次递减。芯数越多,电流越小。因为芯数越多,散热性能越差,考虑到绝缘层的耐温性。2、某材料(一般是铜或铝)某截面j积的导线能通过多大的电流是由许多具体因素决定的,工程中主要考虑电压降和发热两个因素,...
我的设备是380的电,9千瓦的
电流
应该用多大的空开请问这个公式
怎么
来算...
答:
假设功率因素=0.9
电流
I=9000/0.9/1.732/380 或者电流=9000除以0.9除以3相再除以220V= 算得电流,为单相电流(相电流,也是线电流),然后乘以1.5倍选断路器(空开)