33问答网
所有问题
当前搜索:
三相电机启动电流计算
180kw马达
启动电流
电压如何
计算
答:
在
电机
直接
启动
时,其启动瞬间的
电流
可以达到额定电流的4至7倍,如果你的马达是
三相
380伏的,那么启动瞬间的电流就可能在1440安到2520安,这中间有这么大的浮动是因为电机可能是空载启动或者满载启动,但这么大的电机除非特殊情况,一般不会直接启动,要么星三角,要么软启动器,要么自藕变压器,要么变频器...
电机
星-三角启动时,
启动电流
是正常工作的几倍?
答:
星型连接时,每个绕组承受的是220v电压,△型连接时每个绕组承受的是380v电压.阻抗不变,电压增大,电流也增大。在启动瞬间,
三相
交流异步
电动机
星形接法的
启动电流
是三角形接法启动电流的三分之一,同时启动转矩也是三角形接法的三分之一。因此星三角启动电路不适用于重载启动。
计算
依据是:三角形接法...
三相
异步
电动机
的
启动电流
是多少?
答:
最低需要450V200-350微法的。
三相
异步
电机
(Triple-phase asynchronous motor)是感应
电动机
的一种,是靠同时接入380V三相交流
电流
(相位差120度)供电的一类电动机,由于三相异步电动机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速旋转,存在转差率,所以叫三相异步电动机。三相异步电动机转子的转速低于...
电动机启动电流
是额定工作电流的多少倍
答:
由电功率计算公式P=UI 得5000/380≈13A
电机
属于感性负载,启动电流是额定工作电流的4~7倍,虽然启动时间很短,但为了电路的安全运行,还是要考虑取1.5~3倍的启动电流。功率不大按1.5倍的
启动电流计算
。13X1.5=19.5A2.5平方毫米铜电源线的安全载流量28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量35A 。...
三相电机启动电流
瞬时是正常的多少倍?正常值是额定电流吗?
答:
3、按照电机的额定电流选择电线截面,不用按照启动电流选择,因为那是瞬时的,电线瞬时过热有限。但是如果电线很长,为了保证电机启动时候的电压水平,就应进行线路启动压降
计算
,如果不能满足电机启动时端部电压大于75%的要求,就应当就打电线的截面;4、空气开关过载也不考虑
电机启动电流
,按照额定电流值的...
三相
异步
电动机
全压
启动
时的起动
电流
是额定电流的多少倍?
答:
三相
异步
电动机
全压
启动
时的起动
电流
是额定电流的4~7倍。对最经常使用的Y系列三相异步电动机,在JB/T10391—2002《Y系列三相异步电动机》标准中就有明确的规定。其中5.5KW
电机
的堵转电流与额定电流之比的规定值如下:同步转速3000时,堵转电流与额定电流之比为7:0 同步转速1500时,堵转电流与额定电流...
三相电机启动电流
多大
答:
三相电动机启动
时的瞬时
启动电流
是电机额定电流的5至7倍,如果电机质量不好,甚至有到10倍的。用三相交流电驱动的交流电动机。三相电动机它是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组来发电。它包括三相同步电动机与三相异步电动机。
三相电动机
的起动
电流
通常应取多少值?
答:
三相电机
直接起动时的起动
电流
一般为额定电流的7倍左右,采用星三角起动时,起动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。则在星三角起动时,起动电流才2.3 倍。
三相
异步电机 普通电机 直流电机 伺服
电机 启动
时间是多少,如何
计算
的...
答:
电机
的功率因数和效率是两个不同的概念。功率因数表示的是电机的输入有功功率和视在功率的比值,效率表示的是电机的输出有功功率和输入有功功率的比值。对于
三相
异步电机,其
启动电流
约为额定电流的5~7倍,启动时间要根据电机的阻抗、电源的容量以及启动方式等因素来决定,异步电机的启动时间都较长,可以...
3千瓦水泵的起动
电流
有多大?
答:
如果没有什么特别的措施,
电机
的
启动电流
为额定电流的4~7倍,由于水泵开机就带有负载,所以应该是在7倍左右,所以启动电流有可能达到:380伏
三相
交流电,6*7=42A以下。220伏交流电,3*4.5*7=94.5A以下。
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉