33问答网
所有问题
当前搜索:
三相电流用电量怎么算
怎么算
电线的
电流
大小?
答:
每个平方铜线可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。具体到
电流
,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。例:单件
耗电量
为3000瓦/时的用电器应使用时理论电流为:3000(瓦)÷...
三相
四线电表
怎么
换算的,一度等于多少度?
答:
你好:1,
三相
电度表分为【直读表、和倍率表】两种,直读表数字就是用电度数。2,【倍率表】的用电度数要看互感器:标称值一次
电流
÷ 二次电流就是倍率,乘以示数就是
用电量
。3,【如果】是高压计量,还要乘以电压互感器的倍率才是用电量。
带互感器的
三相
电表
怎么计算
度数?
答:
带互感器的
三相
电表
怎么计算
度数?首先要看互感器是多大的,实际
用电
数=电表显示度数×互感器的倍率,比如你的
电流
互感器是100/5,那这个互感器的倍率就是100÷5=20(倍),如果当月电表显示度数是20,那么20×20=400度。
电度表问题
答:
少计
电量
。不
用计算
,
电流
互感器就标定了。当是6KW的负荷时,这个电度表和电流互感器组成的计量装置不可以用。因为是6KW的负荷,电流大约是12安,再用300/5的电流互感器一变,到电度表上的电流只有0.5安了,你的电度表测量范围是1.5安到6安的电流,这样将使电度表计量不准确。
...就是10KV高压计量
怎么算
总
电量
。电能表是
三相
三线式的型号为DSSD188...
答:
电能计量附件包含电压互感器和
电流
互感器,当供电电压固定在10KV时,电压互感器的倍率就是10000V/100V=100固定了;电流互感器的变比可以去核对档案,如果没有,可以在停电以后去看电流互感器的铭牌,一般N/5,那么电能计量附件的倍率就是“100*N/5”;则...
怎么
看电表算多少度电?
答:
电表用来测量一段时间内的
耗电量
,抄表时,需要检查表的这一部分:框中标注的部分是表的读数位置,前后的读数是:千位、百位、十位,红色部分是小数点后的数值,通常在抄表时不
计算
,因为抄表设备是一个累积计数器,所以您现在看到的值是从激活到现在这段时间内电表的所有功耗。所以,知道一段时间内用...
功率
怎么
转换成
电流
?
答:
对于单项纯电阻电路,功率除以电压就转换成
电流
了。单项纯电阻电路功率是:P=UI,I=P÷U 把功率P除以电压U,得到电流I 例如,功率是2200瓦特,电压是220V,电流=功率P÷电压U=2200÷220=20(A)一般电加热电器都是纯电阻电路,例如电热管。
用单相电表
如何
计量
三相用电
设备的
电量
?
答:
三个单相电表接
三相
四线如图:1、三块电表的零线分别采用并联连接。2、A相电源接1#电表进线。3、B相电源接2#电表进线。4、C相电源接3#电表进线。
有功功率表:3x30(100)测三厢功率读数1.2,
怎样计算
实际
用电量
?
答:
就是
电流
表上标的300/5,还是、、、举例说明(电源电压6KV,电流互感器变比200/5,电压互感器变比6000/100,电度表的读数为1.2(走了1.2度)那么实际
电量
为》》1.2*(6000/100)*(200/5)=1.2*60*40=2880度(千瓦小时)如果你的
三相
电度表没有互感器的话,电表上的3*30应该是直通表(3-...
配电箱只有单相电时
怎么计算
功率,是全部相加还是
3相
中取最大的一相再...
答:
如果全部是单相负荷,应该取其中最大相负荷乘以3即为
三相
负荷,单位应是KW。
计算
功率应该用前面得到的三相负荷乘以同时
使用
系数,再除以功率因数得到数据,单位应是KVA