33问答网
所有问题
当前搜索:
三相电电缆平方对应电流
180
平方
三线铜芯地
电缆
,最大能载多少千瓦,多大
电流
?
答:
国标没有180这个规格的
电缆
,有185的,铜芯电缆载流量约420A,建议空开400A。按功率因数0.8计算功率为220KW。
16平米的铜线
三相电
能承载多少千瓦?
答:
承载
电流
计算方式:在单相220V的线路中,每1KW功率的电流在4.5A—5A左右,
三相
平衡负载的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右;也就是说单相电路中,每1
平方
毫米的铜芯
线
可以承受1KW的功率,电流在4.5A—5A左右,换算成三相平衡负载,每平方五个电流。所以16平方的铜线
电缆
额定长期工作电流最多80A ...
请问
三相电
选用
电线平方
数根用电器功率之间怎么选择?
答:
三相电
选用
电线平方
数、开关等,都不是根据功率选,是根据
电流
来选。比如30KW电动机选择电缆 额定电流I=P/1.732UcosΦ=30/1.732/0.38/0.8=30/0.53=57A 如果是近距离(几十米以内),铜电缆10平方毫米,铝电缆16平方毫米。如果是中距离(几百米以内),铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米。...
380v
三相电
,
电流
27A用多少
平方
的铜芯
电缆线
答:
4
平方
铜芯
电缆
的安全负荷
电流
是40A,如果
三相
负载的相电流是27A ,建议使用4平方铜芯电缆。告诉你一个电工的理论经验值,就是铜芯电缆的截面平方数乘以10,就是该电缆的安全载流量。
16
平方
的铝线
三相
可带多少KW?
答:
答:16
平方
(16mm²)的铝线三相可带35kW。解析:参考实用五金手册,每平方铝线安全工作
电流
为4.2A,16mm²铝线总工作电流 16×4.2=67.2A,根据
三相电
功率公式:P=√3*U*I*cosψ=1.732×380×67.2×0.8≈35383W≈35kW【其中P为功率,√3=1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流...
电压380V功70KW用多大
平方线
答:
1. 在三相380V系统中,每根相线最大可承受功率为26.7千瓦。2. 单相220V线路最大可承受功率为14.5千瓦。3. 对于70千瓦的用电量,在380V电压等级下,
三相电
的额定
电流
为106.4安培。4. 一般情况下,1平方毫米铜线可承受的最大额定电流为6安培。5. 因此,所需的
电缆平方
数可通过将额定电流除以每...
32kw
三相电
需要多少
平方电缆
答:
60KVA需要的3*16+1*6的规格的
电缆
。32kw=60000/380/1.732/0.8=115A,需要YJV型电缆是3*35+1*16的规格。60KVA=32000/380/1.732/0.8=61A,需要YJV型电缆是3*16+1*6的规格。注:
三相
四
线
制,电缆是3+1结构,功率/线电压/1.732/压降系数=每一相至少需要的
电流
,根据载流量表选取电缆。
三相电
185m㎡
电缆线
最大
电流
是多少。
答:
70KW需用多大的
电线
如果是用在220V,70千瓦
电流
是70000÷220V=318A,查手册需要95
平方
单芯铜线
电缆
。如果是
三相电
,70千瓦电流是118.3A,需要3×50的就够了,因为它的截流量是152.6A。
电线平方
与功率
对照表
?
答:
对照表
如下:家用常用
电线
功率:1.5
平方
的塑铜线可容纳2200W、2.5平方的塑铜线可容纳3500W、4平方的塑铜线可容纳5200W、6平方的塑铜线可容纳8800W、10平方的塑铜线可容纳14000W。电线负载
电流
值:1平方 1.5平方、 2.5平方、4平方、 国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)、平方铜...
三相电
千瓦怎么计算用多大
电缆
答:
I=P÷(1.732x380x0.85)截面积S=P÷(1.732x380x0.85)÷6(
平方
毫米)(S表示截面积,单位平方毫米,P表示功率,单位瓦,6表示
电流
密度,单位A/mm²)以10千瓦,
三相
380V50HZ交流电为例:截面积S=P÷(1.732x380x0.85)÷6=10000÷(1.732x380x0.85)÷6=2.979(平方毫米...